Enigme électrique!!!

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Enigme électrique!!!

Message par RFco »

Faut leur donner les plages de tension mesurées, et insister, il le feront gratos (attention, je n'ai pas dit insultant pour le ton, seulement insistant)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
fbe
De passage
De passage
Messages : 69
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 10:26
Contact :

Re: Enigme électrique!!!

Message par fbe »

J'ai un ami qui avait le même problème que vous.
La ligne qui l'alimentait était sous dimensionnée et en hiver comme la demande est plus importante avec le chauffage, la tension chutait et du coup son disjoncteur sautait.
Dans un premier temps, il lui ont mis un gratuitement un enregistreur et puis en attendant d'avoir les crédits pour refaire la ligne, il lui ont augmenté gratuitement le calibre de son disjoncteur.
Bien sûr il a toujours les chutes de tension mai au moins cela ne disjoncte plus.
Avatar du membre
pedro8
Assidu
Assidu
Messages : 126
Enregistré le : sam. 1 nov. 2008 10:35
Contact :

Re: Enigme électrique!!!

Message par pedro8 »

bjr
c est inadmissble de la part EDF avant c etait gratuit c est le seul moyen de verifier c est leur travail
il ne faut pas pousser avec ca EDF VOUS DONNE PLUS QUE LA LUMIERE ?????
Avatar du membre
aalegrand
De passage
De passage
Messages : 25
Enregistré le : mer. 29 oct. 2008 12:57
Contact :

Re: Enigme électrique!!!

Message par aalegrand »

JE VOUS RAPPELLE QUE LES TENSION QUE JE MESURE AU COMPTEUR EN DEBRANCHANT TOUT VONT DE 207 A 220V DONC DANS LEUR NORME CA PEUT PEUT ETRE ALLER EN DESSOUS MAIS J AI JAMAIS PU LE VERIFIER. D'AUTRE PART MON COMPTEUR NE SAUTE PAS JE NE DEPASSE PAS LES 75A C'EST JUSTE UN PB DE VOLTAGE
Avatar du membre
pedro8
Assidu
Assidu
Messages : 126
Enregistré le : sam. 1 nov. 2008 10:35
Contact :

Re: Enigme électrique!!!

Message par pedro8 »

bjr
il ce peut aussi que edf est une phase trop chargee ou mauvaise connexions
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Enigme électrique!!!

Message par GAS »

bonsoir,
pedro8 a écrit :il ce peut aussi que edf est une phase trop chargee ou mauvaise connexions
C'est possible si vous êtes en bout de réseau où la chute de tension en ligne serait alors à incriminer. 8-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
aalegrand
De passage
De passage
Messages : 25
Enregistré le : mer. 29 oct. 2008 12:57
Contact :

Re: Enigme électrique!!!

Message par aalegrand »

D APRES EDF JE NE SUIS PAS EN BOUT DE LIGNE!! vOIR MEME PLUTOT AU DEBUT
Avatar du membre
fbe
De passage
De passage
Messages : 69
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 10:26
Contact :

Re: Enigme électrique!!!

Message par fbe »

A votre place je ferai des mesures de tension directement à la sortie de votre disjoncteur abonnée.
1 en débranchant tout
2 en mettant le chauffage
3 en mettant tout en marche four, plaque de cuisson.
Si la tension continue de baisser et que le disjoncteur ne saute toujours pas, c'est un problème EDF sur le serrage des câbles soit sur la liaison compteur disjoncteur, soit sur le câble d'arrivée, soit sur la jonction au réseau lui même.
Ils sont responsable jusqu'en haut du disjoncteur ....
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Enigme électrique!!!

Message par Max78 »

Bonsoir,
fbe a écrit : 3 en mettant tout en marche four, plaque de cuisson.
Si la tension continue de baisser et que le disjoncteur ne saute toujours pas, c'est un problème EDF sur le serrage des câbles soit sur la liaison compteur disjoncteur, soit sur le câble d'arrivée, soit sur la jonction au réseau lui même.
J'espere qu'il a du matos energivore derriere car pour faire sauter un 75A en surintensité, en habitation, faut quand même avoir du monde derriere :shock:

Cordialement,
Max
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Enigme électrique!!!

Message par RFco »

RFco a écrit :Hello,

Cela "m'est" arrivé l'année dernière, EDF à changé l'abonné de phase et après plus de soucis...


@+
Comme je le disais à la première page de ce long sujet qui tourne en rond, mon client était bien dans les ""normes"" mais ne l'était plus dès qu'il utilisait ses radiateurs, ils l'on changé de phase et après plus de soucis...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 3 invités