installation pour cave domestique / atelier
Re: installation pour cave domestique / atelier
Evitez la sortie par le côté sur le disjoncteur ERDF, ce ne sera pas simple pour raccorder les cables.
Sortez par le dessous
Mettre votre tableau à côté
Faites un U avec votre cable qui alimente votre tableau
De toute façon avec du R2V vous pouvez plier le câble sans trop de problème.
@+
Sortez par le dessous
Mettre votre tableau à côté
Faites un U avec votre cable qui alimente votre tableau
De toute façon avec du R2V vous pouvez plier le câble sans trop de problème.
@+
Carminas
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: installation pour cave domestique / atelier
salut
du 2x10 ira, si et seulement si le DB est un 15/45A
@+
du 2x10 ira, si et seulement si le DB est un 15/45A
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: installation pour cave domestique / atelier
le disjoncteur est bien un 15-45, mais je peux mettre du 2x16mm² : pour un mètre, cela ne va pas me ruiner
le 2x16 est donné pour 16mm de diamètre (alors que le 2x10 est donné pour 13mm ) : je pense que c'est ce qu'ERDF a tiré depuis le branchement
j'aurai du leur demander de m'en laisser un morceau
le 2x16 est donné pour 16mm de diamètre (alors que le 2x10 est donné pour 13mm ) : je pense que c'est ce qu'ERDF a tiré depuis le branchement
j'aurai du leur demander de m'en laisser un morceau
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: installation pour cave domestique / atelier
si c'est un 15/45, pas de soucis pour du 10mm²
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: installation pour cave domestique / atelier
je rebondis pour une question pratique :
j'ai fait courir mon câble de terre depuis la barrette de répartition de terre jusqu'au local, et traverser le mur dans une gaine.
Question : est-ce qu'il vaut mieux couper la gaine à ras du mur et laisser le câble de terre "nu" du mur au tableau (cela me semble ce que demande la norme) ou amener cette gaine jusqu'au tableau (comme ERDF l'a fait pour P+N) ?
merci de vos avis éclairés
j'ai fait courir mon câble de terre depuis la barrette de répartition de terre jusqu'au local, et traverser le mur dans une gaine.
Question : est-ce qu'il vaut mieux couper la gaine à ras du mur et laisser le câble de terre "nu" du mur au tableau (cela me semble ce que demande la norme) ou amener cette gaine jusqu'au tableau (comme ERDF l'a fait pour P+N) ?
merci de vos avis éclairés
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: installation pour cave domestique / atelier
hello
pas de soucis pour laisser sous gaine de type ICTA
@+
pas de soucis pour laisser sous gaine de type ICTA
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: installation pour cave domestique / atelier
bonsoir
j'ai quasi terminé l'installation (et oui, ça ne va pas vite
) et j'ai encore une question pratique :
il y a une poutre béton qui surplombe le tableau, environ 13 cm au dessus
est ce que je peux laisser environ 15cm "libre" sur les cables entre le tableau et le début des gaines qui courent sur la poutre (schéma 1)
ou je dois les fixer plus près (scéma 2) ?

vu que je n'ai pas beaucoup de place, le 1 est le plus simple, et il n'y a pas de risque de les accrocher, mais si le 2 est obligatoire, je peux utiliser des cavaliers (cloués, pas simple dans le parpaing) faute de place pour installer un morceau de tube
merci de vos avis (et d'autres idées éventuelles)
j'ai quasi terminé l'installation (et oui, ça ne va pas vite
il y a une poutre béton qui surplombe le tableau, environ 13 cm au dessus
est ce que je peux laisser environ 15cm "libre" sur les cables entre le tableau et le début des gaines qui courent sur la poutre (schéma 1)
ou je dois les fixer plus près (scéma 2) ?

vu que je n'ai pas beaucoup de place, le 1 est le plus simple, et il n'y a pas de risque de les accrocher, mais si le 2 est obligatoire, je peux utiliser des cavaliers (cloués, pas simple dans le parpaing) faute de place pour installer un morceau de tube
merci de vos avis (et d'autres idées éventuelles)
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: installation pour cave domestique / atelier
hello,
un coffrage fera encore mieux, pour l'esthétique qui sera en vue tous les jours....
@+
un coffrage fera encore mieux, pour l'esthétique qui sera en vue tous les jours....
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités

