Re: Liaison équipotentielle et absence de terre

Message par Candela »

Bonjour,
Carminas a écrit :
C'est un peu complexe,
Je suis d'accord, dès que j'aurai un peu de temps, je ferait un schéma, ce sera plus clair.
Les exemples chiffrés sont nécessaires pour quantifier le problème.

Ce qu'il faut bien voir, c'est que dans la boucle de défaut :
-Rpn est généralement très faible, car dans un poste, très soigné et très surveillé
-Rt est la variable sur laquelle on peut agir (Le propriétaire, le syndic, l'installateur)
-la résistance de défaut est aléatoire et incontrôlable
-le courant de défaut dépend en pratique de la somme Rt + Rd (devant les quelles les autres impédances sont généralement négligeables en TT)
-la tension de contact dépend du rapport entre Rt et Rd
Donc en régime TT "public", plus on diminue Rt, plus on augmente le courant de défaut (et les chances de le détecter) et plus on diminue la tension de contact indirect.
La présence d'une terre -ou d'une pseudo-terre = LES en mesure compensatoire- est VITALE
@+