disjoncteur mono et bipolaire ?

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
Blade3655
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
Contact :

Re: disjoncteur mono et bipolaire ?

Message par Blade3655 »

En TJ vous pouvez mettre de l'uni + neutre, il n'y a qu'en régime IT ou le bipolaire est indispensable, cependant en TJ, en cas de pouvoir de coupure insuffisant, vous pouvez mettre un bipolaire a la palce d'un uni+n. Ces derniers ayant un PdC plus important
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Avatar du membre
dany
De passage
De passage
Messages : 49
Enregistré le : mar. 5 août 2008 19:03
Contact :

Re: disjoncteur mono et bipolaire ?

Message par dany »

Merci pour les infos qui me sont fort utile. Derniere info : qu'apelle t'on basse tension chez EDF ?
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: disjoncteur mono et bipolaire ?

Message par GAS »

re
Par basse tension, entendez le réseau de distribution publique classique 220volts/380volts.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: disjoncteur mono et bipolaire ?

Message par pinss67 »

Blade3655 a écrit : cependant en TJ, en cas de pouvoir de coupure insuffisant, vous pouvez mettre un bipolaire a la palce d'un uni+n. Ces derniers ayant un PdC plus important
Juste pour compléter l'explication afin de pas avoir de confusion, une protection bipolaire, d'un pouvoir de coupure 3 KA à sur une tension simple (phase neutre) un pouvoir de coupure doublé...
Avatar du membre
dany
De passage
De passage
Messages : 49
Enregistré le : mar. 5 août 2008 19:03
Contact :

Re: disjoncteur mono et bipolaire ?

Message par dany »

D'accord si je comprends bien un disjoncteur uni + neutre avec un pouvoir de coupure de 6K équivaut ( au niveau du pouvoir de coupure) à un bipolaire de 3K.
Avatar du membre
dany
De passage
De passage
Messages : 49
Enregistré le : mar. 5 août 2008 19:03
Contact :

Re: disjoncteur mono et bipolaire ?

Message par dany »

Bonsoir,
Que veut dire un pouvoir de coupure doublé ?
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: disjoncteur mono et bipolaire ?

Message par pinss67 »

Je prend l'exemple réel

Disjoncteur NS100n (Merlin Gerin)

d'après les données catalogue

Pouvoir de coupure sur tension 380/415 -> 36 KA
Pouvoir de coupure sur tension 220/240 -> 85KA


Comme vous pouvez le constater, le même appareil, sous une tension d'utilisation différente, a d'autres caractéristiques ;-)
Avatar du membre
dany
De passage
De passage
Messages : 49
Enregistré le : mar. 5 août 2008 19:03
Contact :

Re: disjoncteur mono et bipolaire ?

Message par dany »

Donc, je vous prend l'exemple d'un disjoncteur mono merlin 24203 d'aprés les données catalogue il a un pouvoir de coupure de 10 ka.
1)Ce pouvoir de coupure est valable si je l'utilise entre phase ?
2) si je suis entre phase et neutre, mon pouvoir de coupure sera de 20 ka ? si j'ai bien compris.

Merci, pour ton aide qui m'est très utile .
Avatar du membre
Blade3655
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
Contact :

Re: disjoncteur mono et bipolaire ?

Message par Blade3655 »

Si vous regardez en bas de la page A60 du catalogue, vous pouvez voir qu'entre phase (400V) vous avez 10kA et entre phase et neutre 10kA. Le pouvoir de coupure dépend de la tension appliquée aux pôles et du régime, en particulier IT, en cas de double défaut (qui est très pénalisant le saligot ! ) Mais dans votre cas le régime n'a pas d'importance ;-)
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités