disjoncteur mono et bipolaire ?
- Blade3655
- Assidu

- Messages : 277
- Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
- Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
- Contact :
Re: disjoncteur mono et bipolaire ?
En TJ vous pouvez mettre de l'uni + neutre, il n'y a qu'en régime IT ou le bipolaire est indispensable, cependant en TJ, en cas de pouvoir de coupure insuffisant, vous pouvez mettre un bipolaire a la palce d'un uni+n. Ces derniers ayant un PdC plus important
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Re: disjoncteur mono et bipolaire ?
Merci pour les infos qui me sont fort utile. Derniere info : qu'apelle t'on basse tension chez EDF ?
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: disjoncteur mono et bipolaire ?
re
Par basse tension, entendez le réseau de distribution publique classique 220volts/380volts.
Par basse tension, entendez le réseau de distribution publique classique 220volts/380volts.
Cordialement
GAS
GAS
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: disjoncteur mono et bipolaire ?
Juste pour compléter l'explication afin de pas avoir de confusion, une protection bipolaire, d'un pouvoir de coupure 3 KA à sur une tension simple (phase neutre) un pouvoir de coupure doublé...Blade3655 a écrit : cependant en TJ, en cas de pouvoir de coupure insuffisant, vous pouvez mettre un bipolaire a la palce d'un uni+n. Ces derniers ayant un PdC plus important
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Re: disjoncteur mono et bipolaire ?
D'accord si je comprends bien un disjoncteur uni + neutre avec un pouvoir de coupure de 6K équivaut ( au niveau du pouvoir de coupure) à un bipolaire de 3K.
Re: disjoncteur mono et bipolaire ?
Bonsoir,
Que veut dire un pouvoir de coupure doublé ?
Que veut dire un pouvoir de coupure doublé ?
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: disjoncteur mono et bipolaire ?
Je prend l'exemple réel
Disjoncteur NS100n (Merlin Gerin)
d'après les données catalogue
Pouvoir de coupure sur tension 380/415 -> 36 KA
Pouvoir de coupure sur tension 220/240 -> 85KA
Comme vous pouvez le constater, le même appareil, sous une tension d'utilisation différente, a d'autres caractéristiques
Disjoncteur NS100n (Merlin Gerin)
d'après les données catalogue
Pouvoir de coupure sur tension 380/415 -> 36 KA
Pouvoir de coupure sur tension 220/240 -> 85KA
Comme vous pouvez le constater, le même appareil, sous une tension d'utilisation différente, a d'autres caractéristiques
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Re: disjoncteur mono et bipolaire ?
Donc, je vous prend l'exemple d'un disjoncteur mono merlin 24203 d'aprés les données catalogue il a un pouvoir de coupure de 10 ka.
1)Ce pouvoir de coupure est valable si je l'utilise entre phase ?
2) si je suis entre phase et neutre, mon pouvoir de coupure sera de 20 ka ? si j'ai bien compris.
Merci, pour ton aide qui m'est très utile .
1)Ce pouvoir de coupure est valable si je l'utilise entre phase ?
2) si je suis entre phase et neutre, mon pouvoir de coupure sera de 20 ka ? si j'ai bien compris.
Merci, pour ton aide qui m'est très utile .
- Blade3655
- Assidu

- Messages : 277
- Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
- Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
- Contact :
Re: disjoncteur mono et bipolaire ?
Si vous regardez en bas de la page A60 du catalogue, vous pouvez voir qu'entre phase (400V) vous avez 10kA et entre phase et neutre 10kA. Le pouvoir de coupure dépend de la tension appliquée aux pôles et du régime, en particulier IT, en cas de double défaut (qui est très pénalisant le saligot ! ) Mais dans votre cas le régime n'a pas d'importance 
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités