cabler un va et vient à 2 point lumineux

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: cabler un va et vient à 2 point lumineux

Message par RFco »

le mieux est de recréer ce va et vient en ""volant"" avec des fils en direct d'un inter à l'autre


Sinon l'ohmmetre saura dire si la continuité est respectée...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: cabler un va et vient à 2 point lumineux

Message par lignedirecteband »

re,
si vos VV marchent en simple de chaque coté , c'est que vous avez une navette qui ne passe pas ou un de vos " vv " est HS

avez vous un ohmmètre?

si oui , coupez le courant ,débranchez les navettes des VV puis shuntez les à une extrémitée et testez l'autre bout à l'ohmmètre

si vous n'en avez pas : là où il y a la phase vous shuntez tout ,puis à l'autre bout vous faites toucher retour de lampe et une navette, si ça marche vous faites toucher retour de lampe et l'autre navette si ça marche c'est que c'est ou votre cablage qui va pas ou un vv défectueux. si ça ne marche pas avec une des navettes c'est qu'elle est coupée quelque part .
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: cabler un va et vient à 2 point lumineux

Message par lignedirecteband »

re,

ou en êtes vous cher ami, ça serait sympa de donner des nouvelles !

cordialement,
LDB
Avatar du membre
pierrea2b
Nouveau
Nouveau
Messages : 14
Enregistré le : mar. 27 oct. 2009 13:42
Contact :

Re: cabler un va et vient à 2 point lumineux

Message par pierrea2b »

je vois donc que personne ne peux m'aider merci quand même
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: cabler un va et vient à 2 point lumineux

Message par GAS »

Bonjour,
pierrea2b a écrit :je vois donc que personne ne peux m'aider merci quand même
Je pense au contraire que les différents intervenants ont essayé de vous faire comprendre que votre montage pouvait faire l'objet d'une mauvaise continuité sur l'une de vos 2 navettes et que pour s'en assurer il fallait recourir à l'usage d'un multimètre.
Reprenez donc vos différentes connexions et vérifiez à l'ohmètre les contacts de vos interrupteurs V et V. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
pierrea2b
Nouveau
Nouveau
Messages : 14
Enregistré le : mar. 27 oct. 2009 13:42
Contact :

Re: cabler un va et vient à 2 point lumineux

Message par pierrea2b »

excusez moi tous c la 1ere fois que je suis sur le forum et je n'ai pas lu la 2 eme page merci pour tout je n'avais pas pensé à certaines astuces. je n'avais donc pas tout lu les sujets . autant pour moi. merci pour tout je pense que ca va m'aider.
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: cabler un va et vient à 2 point lumineux

Message par lignedirecteband »

bonsoir,

merci pour eux Gas ;-)

pierrea2B Je vous souhaite bonne chance et merci de nous tenir informés. ;-)
Avatar du membre
pierrea2b
Nouveau
Nouveau
Messages : 14
Enregistré le : mar. 27 oct. 2009 13:42
Contact :

Re: cabler un va et vient à 2 point lumineux

Message par pierrea2b »

ok pas de problème, mille excuses encore.
Avatar du membre
pierrea2b
Nouveau
Nouveau
Messages : 14
Enregistré le : mar. 27 oct. 2009 13:42
Contact :

Re: cabler un va et vient à 2 point lumineux

Message par pierrea2b »

merci à vous tous , tout fonctionne impecablement bien, en vérifiant la continuité des 2 fils pilotes des v et v . juste inversé 2 fils . ok!
Avatar du membre
marcel
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : jeu. 11 juin 2009 22:21
Contact :

Re: cabler un va et vient à 2 point lumineux

Message par marcel »

Bonjour Pierrea2b,
je ne vais pas vous conseiller la gousse d'ail ou l'eau bénite pour conjurer le mauvais sort qui tourmente votre Va et Vient.
Vos navettes oranges qui relient les 2 inters doivent être libre de tension (activer les inters des pièces adjacentes, on ne sait jamais), en deuxième investigation elles ne doivent pas être coupées à vérifier avec un ohmmètre déjà conseillé sur le Forum et en dernier lieux vérifier vos 2 inters sur la table (maintenant avec les appareils exotiques, je me méfie toujours avant de les installer, même les luminaires, je teste les ensembles ce qui évite les changements de fusibles et de longues heures de recherche et la perte de notoriété auprès des miens...)
Amitiés.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités