cabler un va et vient à 2 point lumineux

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
marcel
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : jeu. 11 juin 2009 22:21
Contact :

Re: cabler un va et vient à 2 point lumineux

Message par marcel »

Bonjour Pierrea2b,
je ne vais pas vous conseiller la gousse d'ail ou l'eau bénite pour conjurer le mauvais sort qui tourmente votre Va et Vient.
Vos navettes oranges qui relient les 2 inters doivent être libre de tension (activer les inters des pièces adjacentes, on ne sait jamais), en deuxième investigation elles ne doivent pas être coupées à vérifier avec un ohmmètre déjà conseillé sur le Forum et en dernier lieux vérifier vos 2 inters sur la table (maintenant avec les appareils exotiques, je me méfie toujours avant de les installer, même les luminaires, je teste les ensembles ce qui évite les changements de fusibles et de longues heures de recherche et la perte de notoriété auprès des miens...)
Amitiés.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité