Help :Branchement batteur pro 380v tri en 220v mono

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Avatar du membre
Mike62510
Nouveau
Nouveau
Messages : 14
Enregistré le : sam. 3 juin 2023 16:39
Contact :

Re: Help :Branchement batteur pro 380v tri en 220v mono

Message par Mike62510 »

Il me marque que je n'ai pas les autorisations pour voir les fichiers joints
https://ibb.co/NZwQMbf
Avatar du membre
Mike62510
Nouveau
Nouveau
Messages : 14
Enregistré le : sam. 3 juin 2023 16:39
Contact :

Re: Help :Branchement batteur pro 380v tri en 220v mono

Message par Mike62510 »

Si mes calculs sont exacts:
2 amperes à 230v d'après la plaque
Sa fait : 2/0.07222= 27.69 μf

Si c'est exact, il vaut mieux prend un condensateur permanent de 25μf ou 30μf
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1614
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Help :Branchement batteur pro 380v tri en 220v mono

Message par VE Pp »

Concernant le fichier c'est le raccordement de la plaque à borne avec les deux sens de rotation. https://urlz.fr/maFE

Aucune idée, c'est à tester.
Avatar du membre
Mike62510
Nouveau
Nouveau
Messages : 14
Enregistré le : sam. 3 juin 2023 16:39
Contact :

Re: Help :Branchement batteur pro 380v tri en 220v mono

Message par Mike62510 »

Je reçois le condensateur permanent de 30 μf normalement demain.
Le condensateur est bien à mettre sur les bornes de couplage du moteur?
https://ibb.co/vjgjdMQ
https://ibb.co/HXF1GmH
Avatar du membre
Mike62510
Nouveau
Nouveau
Messages : 14
Enregistré le : sam. 3 juin 2023 16:39
Contact :

Re: Help :Branchement batteur pro 380v tri en 220v mono

Message par Mike62510 »

Image de modification du cablage avec condensateur permanent 30μf voir photo
Blanc :phase supprimer de l'alimention de courant

https://ibb.co/R9mCqHH

Pouvez vous me dire si c'est correct merci d'avance
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1614
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Help :Branchement batteur pro 380v tri en 220v mono

Message par VE Pp »

Bonjour,
Ce n'est pas très clair vos photos, reprenez votre montage, regardez le document joint et réalisez le montage tel que je vous le propose, supprimez les conducteurs inutiles pour ne pas vous embrouiller.
Moteur_batteur.jpg
Lorsque votre montage sera réalisé dans les règles de l'art on regardera le circuit de commande. ;-)

Télécharger le schéma :
Batteur_tri_vers_mono.pdf
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
Mike62510
Nouveau
Nouveau
Messages : 14
Enregistré le : sam. 3 juin 2023 16:39
Contact :

Re: Help :Branchement batteur pro 380v tri en 220v mono

Message par Mike62510 »

Bonjour désolé pour le retard , j'ai câblé comme sur le schéma du dessus
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1614
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Help :Branchement batteur pro 380v tri en 220v mono

Message par VE Pp »

Bonjour,
Avez-vous réalisé des essais ?
Avatar du membre
Mike62510
Nouveau
Nouveau
Messages : 14
Enregistré le : sam. 3 juin 2023 16:39
Contact :

Re: Help :Branchement batteur pro 380v tri en 220v mono

Message par Mike62510 »

Bonjour j'ai étais pas mal occupé ces dernières semaines donc j'ai réalisé des essais, ça ne fonctionnait pas.Je suis donc passer en direct sans bouton de commande de marche, sans arrêt d'urgence, et sans contacteur et sa a fonctionné donc le moteur tourne en 230v monophasé dès que je branche la prise.
Pensez vous que mon contacteur ne fonctionne qu'en triphasé ???
Comment réussir à avoir un cablage réglementaire et sécuritaire.merci d'avance
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1614
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Help :Branchement batteur pro 380v tri en 220v mono

Message par VE Pp »

Bonjour,
Communiquez nous tous les dispositifs présents sur votre batteur afin d’élaborer un schéma de câblage conforme.
Répondre