Transformateur surdimensionné

Question pour le câblage, le montage…
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Transformateur surdimensionné

Message par Candela »

Nib a écrit :Ok, merci pour vos réponses !
la tension au secondaire, qui est de 28 V ne chute pas énormément parce que mon transfo n'a pas une charge (50aines de W) énorme, donc petite chute de tension !
C'est aussi du au cos phi 1 qui entraîne une tension plus élévée que s'il était à 0,8. Or tous les générateurs sont dimensionnés pour donner leur tension nominale en charge à un cos phi plus proche des valeurs habituelles, entre 0,8 et 0,9 (sauf fabrication spéciale, comme par exemple les transfos élévateurs pour groupes électrogènes).
Par exemple, si votre transfo alimentait exclusivement des bobines de contacteurs, la tension secondaire serait probablement bien inférieure à 24V.
Avatar du membre
Nib
De passage
De passage
Messages : 21
Enregistré le : mer. 19 nov. 2008 12:36
Contact :

Re: Transformateur surdimensionné

Message par Nib »

Ah ok !
Super, merci bien !

Et vous savez pourquoi lorsque le cos phi = 1, le transfo ne délivre pas une tension correcte ? (par les formules, l'élec peut être ..)
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Transformateur surdimensionné

Message par Candela »

Nib a écrit :
Et vous savez pourquoi lorsque le cos phi = 1, le transfo ne délivre pas une tension correcte ? (par les formules, l'élec peut être ..)
Plutôt qu'une tension "incorrecte", il vaudrait mieux dire qu'il ne délivre pas la tension pour laquelle il a été prévu.En effet, un transfo n'ayant pas de régulation, il est défini (bobinage et rapport de transformation) pour délivrer par ex "24v à 100% de charge à cos phi 0,85", et ce pour une tension amont de 230 volts.
Dans tout réseau (localisé ou Edf, la différence n'est qu'une question d'échelle), il doit y avoir équivalence entre :
-la puissance active produite et consommée; si ce n'est pas le cas, une charge trop faible entraîne une élévation de la vitesse de l'alternateur et donc de la fréquence
-la puissance réactive produite (par le générateur ou des condensateurs) et consommée (par les bobinages); s'il y a en un point donné "excès " de puissance réactive (par augmentation de l'excitation ou ajout de condensateurs), il y a augmentation de la tension.
Dans votre cas, il y a "défaut de consommation" par rapport à ce qu'a défini le constructeur comme indiqué plus haut et donc élévation de tension. Comme je l'ai dit précédemment, c'est un facteur important, mais pas le seul.
Avatar du membre
Nib
De passage
De passage
Messages : 21
Enregistré le : mer. 19 nov. 2008 12:36
Contact :

Re: Transformateur surdimensionné

Message par Nib »

Ok, super !
Avatar du membre
Nib
De passage
De passage
Messages : 21
Enregistré le : mer. 19 nov. 2008 12:36
Contact :

Re: Transformateur surdimensionné

Message par Nib »

Et du coup, comme vous m'aviez dis il y a des transfos qui sont peut être plus adaptés pour des charges ayant plutot un comportement résistif (cos phi proche de 1). Vous avez des réf a me proposer ?
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 4 invités