intensité de court circuit
intensité de court circuit
Bonjour,
je voudrais savoir comment calculer l'intensité de court circuit au secondaire de l'autotransfo du schéma ce dessous.
http://img22.imageshack.us/my.php?image ... sseurb.jpg
si j'ai bien comprie, si j'utilise la formule Is*1.1/Ucc je néglige l'impedance de l'amont, tandis que si j'utilise le rapport de transformation ( Is/Ip ) je neglige l'impedance du transfo.
quel serait la bonne methode??
merci d'avance
je voudrais savoir comment calculer l'intensité de court circuit au secondaire de l'autotransfo du schéma ce dessous.
http://img22.imageshack.us/my.php?image ... sseurb.jpg
si j'ai bien comprie, si j'utilise la formule Is*1.1/Ucc je néglige l'impedance de l'amont, tandis que si j'utilise le rapport de transformation ( Is/Ip ) je neglige l'impedance du transfo.
quel serait la bonne methode??
merci d'avance
-
pericles
- Expert

- Messages : 1268
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: intensité de court circuit
Bonjour, n’ayant pas de pratique industrielle de ce type de calcul, je vous indique un lien concernant les différentes méthodes de calcul.
cahier technique –courant de cour circuit page 21 à 28 http://www.socomec.fr/webdav/site/Socom ... tec-fr.pdf
cordialement
cahier technique –courant de cour circuit page 21 à 28 http://www.socomec.fr/webdav/site/Socom ... tec-fr.pdf
cordialement
Re: intensité de court circuit
Il claque ce document, je vais essayer de me lancer dans la méthode des impedences...pericles a écrit :Bonjour, n’ayant pas de pratique industrielle de ce type de calcul, je vous indique un lien concernant les différentes méthodes de calcul.
cahier technique –courant de cour circuit page 21 à 28 http://www.socomec.fr/webdav/site/Socom ... tec-fr.pdf
cordialement
je vous tiens au couurant.
Merci
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: intensité de court circuit
Bonsoir,
http://www.iufmrese.cict.fr/liste/Doclidie/ATR.pdf
S'agissant d'un autotransformateur, vous pourriez lire ceci :[Interdit] a écrit :je voudrais savoir comment calculer l'intensité de court circuit au secondaire de l'autotransfo
http://www.iufmrese.cict.fr/liste/Doclidie/ATR.pdf
Cordialement
GAS
GAS
Re: intensité de court circuit
bonjour et merci pour ces documents,
le premier doucument est certes trés interressant mais il n'y pas d'explication pour un trasfo abaisseur de tension.
j'ai suivi les calcul du second:
Je trouve étonant que l'intensité de court circuit soit inferieur au secondaire. De quel document sort la formule pour la puissance limitée par l'ATR et celle pr la puissance de court circuit en aval de l'ATR???
De plus si j'ai bien suivie dans ce calcul je néglige l'impedance des cables en amont de l'ATR, n'est ce pas une erreur car il y a quand même 50 m de câble??
merci d'avance
le premier doucument est certes trés interressant mais il n'y pas d'explication pour un trasfo abaisseur de tension.
j'ai suivi les calcul du second:
Code : Tout sélectionner
1. intensité de court circuit en amont de l'ATR Icc= 12.2Ka grace au tableau de la 15-105
2.puissance de court circuit en amont de l'ATR Pcc= 12.2*0.4*1.73=8.44 MVA
3.puissance limitée par l'ATR Plimité : (100*200) / (1000*2.3) =8.7 MVA
4. puissance de court circuit en aval de l'ATR Pcc= (8.44*8.7) / (8.44+ 8.7)= 73.48 / 17.1 = 4.29 MVA
5. Icc sec= 4.29/ 0.23*1.73 = [b]10.7 KA[/b]
De plus si j'ai bien suivie dans ce calcul je néglige l'impedance des cables en amont de l'ATR, n'est ce pas une erreur car il y a quand même 50 m de câble??
merci d'avance
Re: intensité de court circuit
Bonjour,
En faisant votre calcul en prenant en compte tous les éléments à l'aide d'un logiciel agréé, l'intensité de court-circuit Ik3 en aval de l'autotransformateur est de 10,7kA.
Pour répondre à vos question, l'intensité de court-circuit diminue en fonction de la résistance et de l'impédance des éléments qui constituent l'installation électrique (câbles, transformateurs...).
Plus on s'éloigne de la source, plus elle est faible et un transformateur, même élévateur, ne "l'amplifie" pas, vu qu'il possède sa propre impédance.
Par contre, sur votre schéma, je ne vois pas l'intérêt du DDR : il n'y a pas de changement de schéma de liaison à la terre en aval d'un autransformateur.
En faisant votre calcul en prenant en compte tous les éléments à l'aide d'un logiciel agréé, l'intensité de court-circuit Ik3 en aval de l'autotransformateur est de 10,7kA.
Pour répondre à vos question, l'intensité de court-circuit diminue en fonction de la résistance et de l'impédance des éléments qui constituent l'installation électrique (câbles, transformateurs...).
Plus on s'éloigne de la source, plus elle est faible et un transformateur, même élévateur, ne "l'amplifie" pas, vu qu'il possède sa propre impédance.
Par contre, sur votre schéma, je ne vois pas l'intérêt du DDR : il n'y a pas de changement de schéma de liaison à la terre en aval d'un autransformateur.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités

