Bonjour,
Je dois installer mon ballon d'eau chaude sur une installation triphasé existante. On trouve pas mal d'information sur les raccordement en 220V, mais très peu en triphasé.
Voici les caractéristiques:
- abonnement triphasé 3x15A
- Ballon 300L 3kW - accepte le triphasé.
Je me demande:
- comment faire la protection du ballon (équipement, ou équipement + personnes ==> quel disjoncteur 20A? et/ou différentiel 30 ou 300 mA.)?
- comment le raccorder à un contacteur jour/nuit et de quel modèle... (exemple de référence par exemple)?
- que doit-on faire du neutre...? Dans la mesure où le ballon tire de manière équitable sur les 3 phases, est-il inutile?
D'avance merci de vos réponses
Raccordement chauffe eau triphasé
Re: Raccordement chauffe eau triphasé
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
[ Albert Einstein ]
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Raccordement chauffe eau triphasé
Bonjour,
Pour compléter la réponse de DOM.
La consommation de votre ballon d'eau chaude (3Kw) devrait avoisiner les 5 A en triphasé.
Une protection par disjoncteur triphasé en 10A devrait convenir.
Pour l'habitat vous devez effectivement raccorder ce disjoncteur en aval d'un interrupteur différentiel 30mA tri ou tétra (si présence d'autre circuits).
Le contacteur "jour/nuit" triphasé (sans neutre) sera, pour sa part, placé en aval de ce disjoncteur et son calibre ne devra pas être inférieur à celui de la protection du ballon (10A).
Pour compléter la réponse de DOM.
La consommation de votre ballon d'eau chaude (3Kw) devrait avoisiner les 5 A en triphasé.
Une protection par disjoncteur triphasé en 10A devrait convenir.
Pour l'habitat vous devez effectivement raccorder ce disjoncteur en aval d'un interrupteur différentiel 30mA tri ou tétra (si présence d'autre circuits).
Le contacteur "jour/nuit" triphasé (sans neutre) sera, pour sa part, placé en aval de ce disjoncteur et son calibre ne devra pas être inférieur à celui de la protection du ballon (10A).
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités