avis sur schéma maisson 120m²

Demande de schémas, animations, articles...
Avatar du membre
Schtroumpfette
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : lun. 9 mars 2009 13:47
Contact :

avis sur schéma maisson 120m²

Message par Schtroumpfette »

nous sommes sur le point de commencer la construction de notre maison en ossature bois. Nous nous chargeons de l'électricité. Pouvez vous me donner votre avis sur ce schéma. merci
Image
Modifié en dernier par Schtroumpfette le mar. 10 mars 2009 10:46, modifié 1 fois.
Avatar du membre
sat2827
Assidu
Assidu
Messages : 274
Enregistré le : dim. 14 sept. 2008 12:26
Contact :

Re: avis sur schéma maisson 120m²

Message par sat2827 »

Bonjour,

Je ne vois pas apparaitre les liaisons équipotentielles pour le raccordement de l'eau en entrée de maison. Sinon pas trop mal mais dans votre tableau n'oublier pas les 20% de libre.Je ne voit pas non plus un transfo pour l'interphone ou autre.Il aurait été bien de voir apparâitre le nombre de prise et d'éclairage pas circuit pour voir si les protections n'était pas saturé.

Je vais revoir la photo car j'ai déjà oublié
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: avis sur schéma maisson 120m²

Message par DOM »

a
Modifié en dernier par DOM le lun. 9 mars 2009 14:44, modifié 1 fois.
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: avis sur schéma maisson 120m²

Message par DOM »

a
Modifié en dernier par DOM le lun. 9 mars 2009 14:45, modifié 1 fois.
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: avis sur schéma maisson 120m²

Message par DOM »

BONJOUR,
essayée de mixé les ECL et les prises en cas de problème ,ça sera plus pratique.
il doit avoir 2 prises tableau , protégé par un disjoncteur 16A.
Pas de chauffe eau(production d'eau chaude?),vmc,sonnette?
Le type A, me parai un peu surcharger ;-)
si vous voulais séparé la salle de bain autant mettre un 10ma(c'est mon avis et non obligatoire) ;-)
@bientot
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Avatar du membre
sat2827
Assidu
Assidu
Messages : 274
Enregistré le : dim. 14 sept. 2008 12:26
Contact :

Re: avis sur schéma maisson 120m²

Message par sat2827 »

Bonjour,
Exact c'est 2 prises sur le tableau.Pour le chauffage vous n'avez que 4500w max dispo pour vos chauffages est-ce assez? Pour le HPI un disjoncteur dif 16A ou 20A 30ma suffit. Avez vous pensé au coffret de communication?
Avatar du membre
Schtroumpfette
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : lun. 9 mars 2009 13:47
Contact :

Re: avis sur schéma maisson 120m²

Message par Schtroumpfette »

merci de vos réponse...

il n'y a pas de sonnette effectivement...mais nous n'en n'avons pas besoin...
pour le chauffage, nous nous chauffons principalement avec notre foyer central. Les prises de radiateurs ne sont là que pour le consuel...il n'y aura pas de radiateurs sauf dans la salle de bains.
j'ai effectivement oublié de remettre le 2A de la VMC...
il y a un chauffe eau noté sur le schéma CE...
nous avons pensé au tableau de communication effectivement.

le Type A est de 63A il déssert les plaque, le frigo, le lave vaisselle et le lave linge...mais je peux mettre la plaque seule...
je vais retravailler le schéma avec vos remarques.

merci encore
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: avis sur schéma maisson 120m²

Message par DOM »

je mettrai le FRIGO avec le hpi ,
et prevoir une sonnette,ca coute un disjoncteur!mais ça fait bien!! ;-)
@bientot
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: avis sur schéma maisson 120m²

Message par Carminas »

Bonjour

Le seul point non conforme que je vois c'est l'absence de disjoncteur pour protéger la prise du tableau (dailleurs il faut 2 prises en tout dans la GTL°

Dans l'ensemble c'est plutot surdimensionné côté nombre d'ID. Par exemple il n'y a aucune obligation (en France) de dédier un ID à la sdb (ni même des circuits dailleurs).
Pour l'éclairage, on met rarement un disj par pièce (mais rien ne l'interdit).

Pas judicieux de mettre tout l'éclairage ou toutes les prises sous le même ID. En cas de coupure ce n'est pas très pratique.
Pas nécessaire de mettre un disj 2A pour les télérupteurs.

En 63A le type A ne pose pas de problème. De toute façon avec un DB 15/45A ou 30/60A, un ID 63A n'est jamais surchargé.


@+
Carminas
Avatar du membre
Schtroumpfette
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : lun. 9 mars 2009 13:47
Contact :

Re: avis sur schéma maisson 120m²

Message par Schtroumpfette »

autre question...si vous me permettez...

pour les circuit d'éclairage, le fils de 2.5mm² est-il préférable au 1.5mm² conventionnel?
Répondre

Retourner vers « Demande de schémas en rapport avec le bâtiment »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités