Bonjour,
Puis-je mettre un spot basse tension sur une douche italienne, hauteur de plafond 2.5m.
La douche est dans un coin de la salle de bain ,elle est assez sombre car fermée par 3 cloisons arrivants au plafond.
Quels spots sont acceptés par le consuel ?
Merci pour votre attention.
Cdlmt,
spot sur une douche italienne
Re: spot sur une douche italienne
BONSOIR,
Vous vous trouvez en volume 2 donc pour des spots TBTS en 12V il n'y a pas problème.
@BIENTÔT
Vous vous trouvez en volume 2 donc pour des spots TBTS en 12V il n'y a pas problème.
@BIENTÔT