boitier encastrable : à griffe ou celé ?

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
robilyan
De passage
De passage
Messages : 47
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 18:52
Contact :

boitier encastrable : à griffe ou celé ?

Message par robilyan »

Bonjour,
selon les normes actuelles, sommes nous obligé de celer les boitiers encastrable dans les murs placo isolés ou les boitiers à griffe peuvent être encore utilisés ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7308
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: boitier encastrable : à griffe ou celé ?

Message par RFco »

Bonjour Robilyan,

Dans le placo, nul besoin de sceller le boitier, dans le reste des cloisons, rien n'a changé dans les normes...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
inspecteur
Assidu
Assidu
Messages : 233
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
Localisation : proche de ma femme
Contact :

Re: boitier encastrable : à griffe ou celé ?

Message par inspecteur »

bonjour
il me semble que seul les griffe sur les platines, et ou mécanisme ne sont plus tolérer en neuf
peut êtres à confirmer par les modérateur du ite merci
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: boitier encastrable : à griffe ou celé ?

Message par philippe68 »

aucun soucis avec les boites a griffes, d'ailleurs elles sont bien plus pratiques a installer
Par contre les mecanismes à fixation par griffes ne sont plus autorisées dans les installations neuves depuis juin 2006 me semble t il

Cordialement
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7308
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: boitier encastrable : à griffe ou celé ?

Message par RFco »

C'est cela, les griffes sont interdites sur l'appareillage, mais la question posait sur les boitiers, alors...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: boitier encastrable : à griffe ou celé ?

Message par philippe68 »

Il suffit de mire le debut du post!!!
dur le lundi!
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: boitier encastrable : à griffe ou celé ?

Message par Max78 »

Bonsoir,

Tres dur même MDR :-D
philippe68 a écrit :Par contre les mecanismes à fixation par griffes ne sont plus autorisées dans les installations neuves depuis juin 2006 me semble t il
Dommage c'etait bien pratique :(

Et puis les appareils encastrables, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est une realité, mais même chez certaines grandes marques, j'ai l'impression qu'ils sont moins resistants aux impulsions pour les BP par exemple :(

Je veux dire que les contacts s'envoient plus vite en l'air. Alors impression ou réalité ? :shock:

Cordialement,
Max
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : opop et 9 invités