Four : 20A + 6mm2 => OK ?

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
Denthu
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mar. 3 mars 2009 13:53
Contact :

Four : 20A + 6mm2 => OK ?

Message par Denthu »

Bonjour à tous,

Je viens d'emménager dans une maison et souhaite installer un four dans la cuisine.
J'ai une ligne de 3 câbles de 6mm2 qui est tirée entre le tableau général (sur un disjoncteur 32A) et la cuisine.
Ma question : si je mets un disjoncteur 20A à la place du 32A (avec une petite prise "standard"), puis-je garder les câbles 6mm2 ?
Je pense que ça doit être OK mais, comme les lois de la physique m'échappent, je voudrais avoir la confirmation de gens qui s'y connaissent vraiment pour être sûr qu'il n'y aura pas de problème de sécurité (échauffement des fils ou autres).

Merci par avance pour vos compétences.
Sincères salutations.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Four : 20A + 6mm2 => OK ?

Message par GAS »

Bonjour,
Vous pouvez diminuer le calibre de la protection disjoncteur à 20A, votre ligne sera bien protégée mais la difficulté sera de raccorder ce 6 mm2 sur le socle 10-16A+T. [thinking]
Cordialement
GAS
Avatar du membre
Denthu
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mar. 3 mars 2009 13:53
Contact :

Re: Four : 20A + 6mm2 => OK ?

Message par Denthu »

Bonjour,

Merci pour cette réponse.
Pour le raccordement des 6mm2 sur le socle et comme les 6mm2 sont constitués de plusieurs petits fils, je pensais couper certains petits petits fils jusqu'à pouvoir faire rentre le câble dans le socle.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Four : 20A + 6mm2 => OK ?

Message par GAS »

Bonjour,
C'est bien la réponse que je craignais. :-o
En agissant ainsi vous modifiez, sur les connexion, la section de vos conducteurs et vous risquez, par là même, de faciliter un échauffement anormal sur la prise en charge.
Ceci est fortement déconseillé. Il eût mieux valu installer un socle de 32A, assorti d'une fiche de réduction 16A et, bien sûr, remplacer votre disjoncteur par un 20A. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
Denthu
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mar. 3 mars 2009 13:53
Contact :

Re: Four : 20A + 6mm2 => OK ?

Message par Denthu »

OK,

Merci du conseil. Je vais donc mettre un disjoncteur 20A, laisser les fils 6mm2 et mettre un socle 32A puis une fiche de réduction.
Encore merci.
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: Four : 20A + 6mm2 => OK ?

Message par DOM »

BONSOIR,
vous pouvais mettre ce genre de prise qui et conseiller et compatible pour les four, et adaptable sur les boite de 65mmhttp://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... ecatalogue
ou au pire,une sortie de cable,avec des gros dominos qui prenne du 6mm2 ET 20a
et n'oublie pas d'acheter la prise 20A Qui va avec! ;-)
@bientot
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Four : 20A + 6mm2 => OK ?

Message par GAS »

re
Dom, ce que vous appelez "prise 20A", c'est aussi un socle 20-32A+T tel que désigné par exemple ici:
http://www.ebenoid.fr/source%20PDF/fich ... 0cable.pdf :-D
Cordialement
GAS
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: Four : 20A + 6mm2 => OK ?

Message par DOM »

BONJOUR.
Ce que je designe et bien et une prise 20A.
Je vous l'accorde qui y a une recenblance,mais la prise 20A 80mm et la 32 100mm au carre de cadre
pour la boite d'encastrement 65mm pour la 20A et 85mm pur la 32A
donc ce n'est pas le meme produit!
@bientot
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Avatar du membre
Denthu
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mar. 3 mars 2009 13:53
Contact :

Re: Four : 20A + 6mm2 => OK ?

Message par Denthu »

Bonjour,

Suite à vos conseils et comme je ne peux pas couper les petits "fils" au bout des câbles 6mm2, j'ai décidé de retirer ces 6mm2 et de les remplacer par des 2.5mm2 raccordés à un disjoncteur 20A et à une prise standard 16A.

Encore merci pour votre aide.
Bonne journée à vous

Denthu
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Four : 20A + 6mm2 => OK ?

Message par GAS »

Bonjour,
GAS a écrit :ais la prise 20A 80mm et la 32 100mm au carre de cadre
pour la boite d'encastrement 65mm pour la 20A et 85mm pur la 32A
donc ce n'est pas le meme produit!
Tout à fait d'accord DOM. Nous avons donc tous les deux raison car au final nous ne savions pas sur quel type de boîtier était fixée la sortie de câble. ;-)
Denthu a écrit :j'ai décidé de retirer ces 6mm2 et de les remplacer par des 2.5mm2 raccordés à un disjoncteur 20A et à une prise standard 16A.
C'est en effet pour vous la meilleure des solutions. ;-)
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités