chauffage électrique au sol

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
silver
De passage
De passage
Messages : 60
Enregistré le : lun. 26 janv. 2009 15:43
Contact :

chauffage électrique au sol

Message par silver »

bonsoir,
j'ai donc fait un devis avec deleage pour les trames électrique que je vais poser ds mon salon.j'ai recu le devis et il y a 4 trames
950w
750w
1450w
1800w ensemble avec TAI
Je pense les cablées en 3 parties, la 950 la 750 ensemble sur un disjoncteur 16A.la 1450 sur un 16A et la 1800 sur un 16A.
Pour cela je passe tout dabord par le tai qui me régule les trames puis, par ma domotique qui sera du delta dore.Je vais alimenté mes 3 parties par des contacteurs avec pour commande le fil pilote.ce qui me permet de passer du cable en 2.5 mm2
je voulais savoir ce que vs en pensés et si vs avez d'autres idées.
MERCI
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: chauffage électrique au sol

Message par DOM »

BONSOIR,
je vous conseil de mettre un disjoncteur 16A Avec trame 1450+950
un disjoncteur 16A Avec trame 1800+750
Tout ça brancher sur un contacteur 25A,qui sera commander par votre TAI,et non par le fils pilote!qui lui et brancher au gestionnaire
Pour les sections de fils,vous pouvez rejoindre toute les lesions Froide avec du 1,5mm2. ;-)
@+
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Avatar du membre
silver
De passage
De passage
Messages : 60
Enregistré le : lun. 26 janv. 2009 15:43
Contact :

Re: chauffage électrique au sol

Message par silver »

il me faut donc deux contacteur pour mes trames mais j'aurais souhaiter les cablers aves un gestionnaires de zones
comment je peut le cabler?
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: chauffage électrique au sol

Message par DOM »

bonsoir,
pour pouvoir commander votre chauffage via un gestionnaire vous devais raccorder un fils pilote(noir generalement) du Tai au gestionnaire (module du tableau) !
et par ce fil votre gestionnaire donneras des ordres a votre Tai.
Et pour ce qui et des contacteurs,votre tai,au lieu d'allimenter vos trame,il allimentera les bobines de ceux ci ;-)
@bientot
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: chauffage électrique au sol

Message par RFco »

hello,


Deux contacteurs suffiront.

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
silver
De passage
De passage
Messages : 60
Enregistré le : lun. 26 janv. 2009 15:43
Contact :

Re: chauffage électrique au sol

Message par silver »

je te remercie pour tes conseilles
pericles
Expert
Expert
Messages : 1270
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: chauffage électrique au sol

Message par pericles »

Bonsoir, un principe de raccordement récupéré sur un post du forum qui peut éventuellement vous inspirez
Le lien http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... UFFAGE.pdf

salutations
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: chauffage électrique au sol

Message par DOM »

bonsoir,
ce cablage n'est pas fait pour lui s'implifier la vie ;-)
c'est une extension de gestionnaire
regarder ca,il y a un exemple d'installation basiquehttp://pro.deltadore.fr/mediastore/23/5 ... iginal.pdf
@bientot
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
pericles
Expert
Expert
Messages : 1270
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: chauffage électrique au sol

Message par pericles »

Bonsoir DOM , merci pour le documentation Delta dore.

j’ai poste le document pour indique un principe de raccordement de contacteurs sous des interrupteurs différentiels pour la partie puissance.

salutations
Avatar du membre
silver
De passage
De passage
Messages : 60
Enregistré le : lun. 26 janv. 2009 15:43
Contact :

Re: chauffage électrique au sol

Message par silver »

je te remercie beaucoup pour ta doc j' en esperait pas plus