Générateur diesel 380 volt.

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
Johann973
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : ven. 27 févr. 2009 00:41
Contact :

Générateur diesel 380 volt.

Message par Johann973 »

Bonjour à tous !
Je me suis décidé à créer une entreprise au Brésil (j'habite en Guyane, juste à la frontière), mais la première mauvaise nouvelle est qu'ils n'ont pas encore installé le 380Volt et que pour l'instant, je n'ai que du 110 bi-phase...
Je voudrais donc acheter un générateur qui me sorte du 380Volt, et qui soit assez puissant pour 5 ou 6 machines de menuiserie. Les machines sont assez vieilles et brésiliennes. Par contre, elles fonctionnent avec du 220V triphasé aussi.
Que dois-je choisir ? Est-ce qu'avec une seule sortie 380V, je peux brancher plusieures machines ?
Et à quel prix puis-je trouver un générateur qui restera économique, car l'instalation du 380V est prévu pour 2010, mais au Brésil, on est jamais sûr de rien...
Merci de prendre de votre temps pour me répondre.
Johann.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Générateur diesel 380 volt.

Message par Candela »

Bonjour,
Johann973 a écrit : Je voudrais donc acheter un générateur qui me sorte du 380Volt, et qui soit assez puissant pour 5 ou 6 machines de menuiserie. Les machines sont assez vieilles et brésiliennes. Par contre, elles fonctionnent avec du 220V triphasé aussi.
Que dois-je choisir ? Est-ce qu'avec une seule sortie 380V, je peux brancher plusieures machines ?
Votre question n'est pas très précise!
-Attention à la fréquence : le Brésil est-il en 50 ou 60 HZ?
-Un groupe électrogène peut alimenter une usine complète, c'est une question de puissance. Compte-tenu du contexte local, vous aurez besoin d'un groupe de secours lorsque le 400 (ça fait + de 15 ans que la norme est en 400V) sera arrivé. Il suffit d'installer un "inverseur normal-secours"dans votre tableau de distribution (à créer s'il n'y en a pas)et le groupe reprendra la totalité.
-Si vous avez des machines en 220 tri, mettez en tête un transfo ou un auto-transfo (moins cher et continuité du régime de neutre).
-Attention au courant de démarrage des moteurs asynchrones : la règle, en 1ère approche, est de multiplier leur puissance active par 3,5 en cas de démarrage direct et 1,8 en étoile-triangle. Faites la somme de de la puissance des machines devant démarrer ensemble en dernier et de celles déjà démarrées (sans coëfficient) et comparez à la puissance active du groupe (les kVA x 0,8) qui doit être suffisante.
Pour le démarrage, il faut prendre la puissance indiquée sur la plaque; pour les machines en fonctionnement, la puissance absorbée réelle (de l'ensemble, toutes les machines ne prennent pas la puissance en même temps).

Exemple (avec une séquence pas très logique) : vous devez démarrer en direct un moteur 15 kW alors que les machines déjà en fonctionnement absorbent 30 kW : le GE devra donner au moins 82 kW, mais si le 15 kW démarre en E.T., ce sera 57 kW.
Ne surdimensionnez pas trop : un groupe fonctionnant trop longtemps à moins de 25-30% de charge va s'encrasser et s'user prématurément (40% mini s'il est refroidi par air, mais contrairement à ce qu'on pense cette solution convient bien aux pays chauds).
Consultez un fabricant pour avoir des prix et calculs plus précis. En Guyane ou Guadeloupe, il y a au moins SDMO et Wilson qui ont des agents. Les prix métropole ne sont pas significatifs (dans les 2 sens) pour les DOM-TOM!
Avatar du membre
Johann973
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : ven. 27 févr. 2009 00:41
Contact :

Re: Générateur diesel 380 volt.

Message par Johann973 »

Merci pour cette réponse très complète.
En fait, je n'aurai jamais besoin de toutes les machines en même temps, donc un professionnel m'a parlé d'un générateur de 30-40 kwA, mais les prix atteignent 9000 Euros en Guyane !!! Pas génial alors que c'était le budget de toute l'entreprise !!!
Je vous tiendrai au courant (c'est le cas de le dire...) de la situation que je trouverai.
Johann.
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités