comptage EDF et GTL

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
quinquin
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : jeu. 26 févr. 2009 22:41
Contact :

comptage EDF et GTL

Message par quinquin »

bonjour a tous,
Est-il possible d'instaler un tableau de repartition sur gooulotte dans une piece,
et le comptage et disjoncteur EDF dans une autre.
Que dit le consuel a ce sujet.
Merci de votre aide.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: comptage EDF et GTL

Message par Carminas »

Bonsoir

Le compteur et le disjoncteur, s'ils sont dans l'habitation doivent se trouver dans la GTL.

Image

Faites un mini tableau de répartition principal dans la GTL avec un ID 30mA et 2 ou 3 circuits (prises et éclairage du local, prises GTL...)

Faites un tableau divisionnaire dans une autre pièce (qui sera en fait votre tableau principal).
Placez un interrupteur sectionneur en tête de celui-ci pour assurer la coupure d'urgence.

Avec ce système le consuel ne trouvera rien à redire.

Image

@+
Carminas
Avatar du membre
quinquin
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : jeu. 26 févr. 2009 22:41
Contact :

Re: comptage EDF et GTL

Message par quinquin »

Merci Carminas de ta reponse elle corespond a se que je penser.
Merci beaucoup.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 3 invités