les volumes dans les salles de bain

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
jeanjean
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : dim. 22 févr. 2009 18:29
Contact :

les volumes dans les salles de bain

Message par jeanjean »

Bonjour à tous
Lorsqu'on observe les volumes (0,1,2,3) décrits dans la norme, ceux-ci sont relatifs à baignoire et/ou douche, les lavabos ne sont pas cités.
Quid des alimentations (prises et lumières) autour des vasques? Doit on considérer que l'intérieur de la vasque est vol 0,...?

D'autre part, j'ai lu que les canalisations d'eau connectant un chauffe eau électrique situé en salle d'eau devaient être en matière conductrice (ce qui exclu le PE), en est-il de même dans le cas de radiateur à eau relié au circuit de chauffage central mais équipé d'une résistance electrique d'appoint?

Sur le site de Promotelec je constate que le manuel décrivant la norme a été édité en decembre 2007. Or j'apprends chez mon fournisseur que cette norme a évolué récemment (par exemple, obligation de protéger les circuits spécialisés par un disjoncteur différentiel 63 Ampères courbe AC. et quelques autres choses). Comment obtenir la norme à l'indice le plus actuel?.
Merci de vos éventuelles réponses et...Bonne journée malgré tout!
pericles
Expert
Expert
Messages : 1265
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: les volumes dans les salles de bain

Message par pericles »

Bonjour, pour les prises de courant :
L’indice de protection (IP) de la prise “rasoir” doit- être IPX1 en volume 3 et IPX4 en volume 2.
L’indice protection IP d’un matériel concerne les conditions d’influences externes auxquelles il peut être soumis (pénétration des corps solides et liquides)

Les luminaires :
« le volume 2 accueille à présent des socles DCL. Cependant, lorsque les caractéristiques de la douille DCL ne respectent pas les exigences de ce volume, le socle DCL du point d’éclairage doit être :
• soit laissé en attente et, dans ce cas, il doit répondre à l'exigence IPX4 de ce volume, par exemple au moyen d’un obturateur ;
• soit connecté et recouvert par un luminaire adapté aux exigences de ce volume. »

http://www.promotelec.com/upload/filpil ... cd824f.pdf

qu’il soit instantané ou à accumulation, un chauffe-eau peut être installé en volume 1 ou 2 et être relié à des canalisations en PER.(amendement A2 à la norme NF C 15-100)

On ne relie pas à la liaison équipotentielle locale :
-les radiateurs de chauffage, équipés ou non d'une résistance électrique, alimentés en eau chaude par des canalisations isolantes.( canalisations en PER)

Mémo salle de bain :
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... tilise.pdf

salutations
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: les volumes dans les salles de bain

Message par Carminas »

Bonsoir

En complément, pour répondre à la toute première question, les lavabos ne sont pas concernés par la règle des volumes.
Il n'y a aucune contrainte liée au lavabo imposée par la norme quand à l'emplacement des prises, inters et luminaire.

A vous de faire celà avec bon sens.

@+
Carminas
Avatar du membre
jeanjean
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : dim. 22 févr. 2009 18:29
Contact :

Re: les volumes dans les salles de bain

Message par jeanjean »

Merci pour vos réponses fort bien documentées.
Donc, un lavabo se trouvant à plus de 0.6m d'une baignoire ou du vol 0 d'une douche est en zone 3 ==> IP x1.

bonne soirée
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité