section cable disjoncteur au coffret, distance 75m
section cable disjoncteur au coffret, distance 75m
bonjour
j ai une distance de 75 metre du disjonteur edf de 30a jusqu au coffret quelle section de cable minimal dois je utiliser ?
merci de vos reponses
j ai une distance de 75 metre du disjonteur edf de 30a jusqu au coffret quelle section de cable minimal dois je utiliser ?
merci de vos reponses
Re: section cable disjoncteur au coffret, distance 75m
35 mm² en mono si disjoncteur edf 15-45A
et 16 mm² en tri si disjoncteur edf 30A
et 16 mm² en tri si disjoncteur edf 30A
Re: section cable disjoncteur au coffret, distance 75m
pour une question de cout, car le prix du 35 mm au ml n est pas donné
qu est ce que je risque si je passe du 16 mm dans une gaine de 90
merci
qu est ce que je risque si je passe du 16 mm dans une gaine de 90
merci
Re: section cable disjoncteur au coffret, distance 75m
bonsoir,
vous risquer de ne pas avoir à déneige là ou votre cable passe
Pour etre serieux,vous risquer
=échauffements
=cours circuits
et surtout tout recommencer,et acheter de nouveau du 35mm2!
donc 75M DE 16mm2+75M DE 35mm2+150M de gaine=$$$$$$....
Je vous conseil de mettre tout de suite du 35mm2
@bientot
vous risquer de ne pas avoir à déneige là ou votre cable passe
Pour etre serieux,vous risquer
=échauffements
=cours circuits
et surtout tout recommencer,et acheter de nouveau du 35mm2!
donc 75M DE 16mm2+75M DE 35mm2+150M de gaine=$$$$$$....
Je vous conseil de mettre tout de suite du 35mm2
@bientot
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
[ Albert Einstein ]
Re: section cable disjoncteur au coffret, distance 75m
oui il fautmettre du 35 mm² et pas en dessous
Re: section cable disjoncteur au coffret, distance 75m
Bonsoir
Et encore 2x35² c'est bon avec un disjoncteur de branchement 15/45A.
Si vous avez un 30/60A (standard habituel EDF), il faudra passer en 2x50².
Dans les risques avec le 2x16² on peut ajouter :
- chute de tension trop importante
- refus du certificat de conformité par le consuel
@+
Et encore 2x35² c'est bon avec un disjoncteur de branchement 15/45A.
Si vous avez un 30/60A (standard habituel EDF), il faudra passer en 2x50².
Dans les risques avec le 2x16² on peut ajouter :
- chute de tension trop importante
- refus du certificat de conformité par le consuel
@+
Carminas
Re: section cable disjoncteur au coffret, distance 75m
merci de vos reponses a vous tous
j en prends bien note
cordialement
j en prends bien note
cordialement
- le claudius
- De passage

- Messages : 21
- Enregistré le : mer. 25 mars 2009 11:33
- Contact :
Re: section cable disjoncteur au coffret, distance 75m
soyons clairs
vous ne devez pas dépasser une chute de tension de 2% selon la norme donc:
Pour un DJ EfF mono 60 A : <27m: 16² , <43m: 25², <60m:35², <85m:50² <119m:70², <162m :95² <204m:120²
càble cuivre bien entendu
à +
vous ne devez pas dépasser une chute de tension de 2% selon la norme donc:
Pour un DJ EfF mono 60 A : <27m: 16² , <43m: 25², <60m:35², <85m:50² <119m:70², <162m :95² <204m:120²
càble cuivre bien entendu
à +
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
