Aprés plusieurs tentatives infructueuses, j'ai enfin pu me dépanner.
Pour se faire, j'ai contacté MECCALTE FRANCE, Phillippe un monsieur très professionel, celui à qui j'ai commandé le régulateur neuf m'a expliqué la procédure exacte à suivre pour reexcité l'alternateur après remplacement du régulateur HS.
Voici ce que j'ai fait :
1-donc remplacement du régulateur S.R.7/2-G ( 2 vis à enlever et 6 fils à déconnécter de la broche.
2-remontage du S.R.7/2G neuf (4 fils à reconnecter et 2 vis à remettre, j'ai laissé 2 fils le + de couleur jaune et le - de couleur bleu en attente)
3-sur ces 2 fils + et - j'ai appliqué pendant une demi seconde une tension de 12 volt depuis une batterie (+/+ et -/-)
4-ensuite j'ai reconnecté sur la broche à leurs emplacements respectifs le fil bleu et le fil jaune, à cet instant la tension est revenu correct (230v sur la prise du groupe électrogène à laquelle j'avais branché un multimetre).
Je précise que le G E était en marche pendant les manipes 3 et 4, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire! il faut être prudent .
Encore merci à tout ceux qui ont pu m'aider.
KAWAkiti
Régulation, retour à la case départ
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
