LES salle de bain

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
atis
De passage
De passage
Messages : 39
Enregistré le : jeu. 19 févr. 2009 21:28
Contact :

LES salle de bain

Message par atis »

Bonjour,

Ma salle de bains n'est pas aux normes actuelles : il n'y a pas de LES. Je souhaite remédier à cela.

Je me pose alors la question suivante : je dois entre autres relier les canalisations d'arrivée d'eau à la terre. Comme tous les tuyaux sont très accessibles à la cave, est-ce que je peux me contenter de relier à la cave les canalisation à la borne terre ?

Merci pour votre aide,

Atis
Avatar du membre
Etincelle
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : dim. 28 déc. 2008 14:38
Contact :

Re: LES salle de bain

Message par Etincelle »

Bonjour,

Une petite lecture sur ce site, devrait vous aidé
http://www.promotelec.com/upload/filpil ... cd824f.pdf

Bonne journée.
Avatar du membre
atis
De passage
De passage
Messages : 39
Enregistré le : jeu. 19 févr. 2009 21:28
Contact :

Re: LES salle de bain

Message par atis »

Bonjour,

Merci pour votre réponse. Mais le problème sur ce site, c'est qu'ils donnent des conseils, mais ne donnent pas toutes les possibilités.*

Sur le fichier que vous donnez en lien, deux possibilités sont proposées. Mais est-ce que ce sont les seules ?

Je cherche à télécharger cette norme NF C 15-100 A2, mais je ne la trouve pas. Auriez-vous peut-être une idée où je peux la trouver ?

Merci bien,

Atis
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: LES salle de bain

Message par DOM »

«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Avatar du membre
inspecteur
Assidu
Assidu
Messages : 233
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
Localisation : proche de ma femme
Contact :

Re: LES salle de bain

Message par inspecteur »

bonjour

Pour info normalement toute entrée de fluide dans un bâtiment ou maison ou appartement doit être reliée à la terre principale a une section équivalente ou juste inférieur a celle du neutre (fluide= eau et gaz)

et pour votre salle de bain un LEL donc (local) peut se faire comme pour le ballon d'eau chaude on reprend une terre sur une alimentation du ballon et on relie les conduit d'eau (chaud et froid) et tout le reste de la baignoire comme la bonde si elle est métallique ect...
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Avatar du membre
atis
De passage
De passage
Messages : 39
Enregistré le : jeu. 19 févr. 2009 21:28
Contact :

Re: LES salle de bain

Message par atis »

Bonjour,

Merci pour vos réponses.

Je suis un peu scotché ! 300€ pour avoir la norme !! Alors, la loi impose une norme, et pour savoir ce qu'il faut faire pour la respecter, il faut payer 300€ :-o

Bon, ben je me contenterai de ce que j'ai trouvé ici et là, en particulier sur le lien donné par DOM

Donc : relier les installations métalliques entre elles, ramener les câbles à un boîtier d'où un autre câble partira rejoindre la terre. C'est ok ?

Mais alors, j'ai un autre problème : comment faire partir de la cave un câble terre qui doit rejoindre l'habitation ? Je n'ai jamais "tiré" un câble. Y-a-t-il une technique particulière ?

Merci pour vos lumières,

Atis
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: LES salle de bain

Message par DOM »

bonjour,
tous dépend de la nature de vos murs,cloisons,dalle.
Donnais nous tous les détails,et nous vous donnerons des reponses avec plaisir ;-)
cordialement
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7311
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: LES salle de bain

Message par RFco »

atis a écrit :Bonjour,

Ma salle de bains n'est pas aux normes actuelles : il n'y a pas de LES. Je souhaite remédier à cela.

Je me pose alors la question suivante : je dois entre autres relier les canalisations d'arrivée d'eau à la terre. Comme tous les tuyaux sont très accessibles à la cave, est-ce que je peux me contenter de relier à la cave les canalisation à la borne terre ?

Merci pour votre aide,

Atis

Salutatous,


CE ne sera pas une L.E.S. convenable du point de vue de la norme, il manque l'interconnection des terres prises et lumière, et même, on parle pour la L.E.S. d'une interconnection dans la salle de bains ou dans une pièce voisine mais sur un mur mitoyen.

Lisez ce doc, et apportez y les modifs de l'amendement donné plus haut : http://www.promotelec.com/wdbox/Datas/P ... SELATE.pdf


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: LES salle de bain

Message par pericles »

atis a écrit :

Je suis un peu scotché ! 300€ pour avoir la norme !! Alors, la loi impose une norme, et pour savoir ce qu'il faut faire pour la respecter, il faut payer 300€ :-o

Atis
Bonjour , voir le lien ci-après partie 7-701 page 339
Ce document date de 2002 mais je pense que l’on retrouve l’essentiel
http://www.************ (c'est un document payant...)
salutations
Avatar du membre
atis
De passage
De passage
Messages : 39
Enregistré le : jeu. 19 févr. 2009 21:28
Contact :

Re: LES salle de bain

Message par atis »

Bonjour,

Heu, je dois aller chercher ça. Je n'en ai en fait aucune idée....

Dès que j'ai l'info, je vous la donne.

En attendant, je vais poster une autre question..

Atis
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités