Bonjour a tous
Je viens de refaire une remise à niveau d'une petite installation domestique triphasée.
Vieux compteur de 1968 marqué 10/30A.
J'ai réussi a séparer les circuits prises et lumières qui avaient le neutre commun, j'ai retiré des lignes PC avec la terre...
Comme je n'avais pas trop de place (tableau dans un placars, pas facile de travailler la dedans ...), j'ai du mettre un tableau
1 rangée 18 modules. J'ai mis une protection differentielle tétrapolaire : ID 40A Type AC 30mA suivi d'un répartiteur de phases
et neutre, puis des disjoncteurs répartis sur les 3 phases.
J'ai également créé une prise de terre complète dans la cave : piquet 1m50 galva, cablette 25mm² cuivre, barrette de coupure, répartiteur de terre Michaud (d'ou part une LEP à la canalisation d'eau) et enfin liaison HO7VR 16mm² vers le répartiteur PE du tableau. (+ LES SDB et cuisine)
Quelles sont mes erreurs, et mes oublis???
Je voudrais également connaître la regle pour le choix du type d'ID et de son calibre : dans mon cas, 40A est il bien choisi, et surtout, ne devrais-je pas mettre plutôt un type A ?
merci d'avance pour vos conseils.
A+
ECH TABLEAU TRIPHASE : ID AC ou A ?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7311
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: ECH TABLEAU TRIPHASE : ID AC ou A ?
bonjour,
Il faut un type A.
Sinon, je ne voit pas d'erreurs...
@+
Il faut un type A.
Sinon, je ne voit pas d'erreurs...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: ECH TABLEAU TRIPHASE : ID AC ou A ?
RFco : rapidité, efficacité ...
Encore merci.
Sinon pour ce qui est de la regle de choix des calibres : faut il faire en sorte que la somme des calibres des ID soit au moins supérieure au calibre max du DB EDF ?
Encore merci.
Sinon pour ce qui est de la regle de choix des calibres : faut il faire en sorte que la somme des calibres des ID soit au moins supérieure au calibre max du DB EDF ?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7311
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: ECH TABLEAU TRIPHASE : ID AC ou A ?
htc a écrit : Sinon pour ce qui est de la regle de choix des calibres : faut il faire en sorte que la somme des calibres des ID soit au moins supérieure au calibre max du DB EDF ?
Oui, mais aussi faire attention au coefficient de simultanéité, donc aux circuits succeptibles de fonctionner en même temps.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 15 invités
