securisation d'une installation

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
jean83
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : jeu. 12 févr. 2009 10:36
Contact :

securisation d'une installation

Message par jean83 »

bonjour
ma maison a 40 ans et je l'ai acheté il y a 25 ans
il y a 3 phases + 1 neutre qui partent du disjoncteur edf ; ces 3 cables rouges alimentent chacun directement une serie de 5 ou 6 disjonteur à fusible , L'alim des disjoncteurs se fait par pontage
le neutre alimente une barette ou sont branchés tous les neutres de l'installation
de ces 3 series de disjoncteurs partent 3 cables de même section pour alimenter un disjoncteur 32 A qui doit être le chaffe eau en triphasé , le neutre etant prit sur la barette
je trouve que mon coffret n'est pas en securité car je n'ai aucun disjoncteur differentiel 30ma
en un premeir temps que me conseillez vous de faire pour securiser celui-ci
merci
Avatar du membre
volta17
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mer. 17 déc. 2008 11:36
Contact :

Re: securisation d'une installation

Message par volta17 »

Bonjour, tout simplement mettre un inter diff 30mA tétrapolaire ou disjoncteur diff
A +
Avatar du membre
safrane14
Assidu
Assidu
Messages : 221
Enregistré le : mar. 20 mai 2008 19:55
Contact :

Re: securisation d'une installation

Message par safrane14 »

Tu n'a pas de photos mais a mon avis je pense que remplacer le tableau électrique ne serait pas un mal !

Après c'est pas toujours évidant mais c'ets faisable !

il faudrait biensur installer des protection différentielles mais pour que ce soit eficace, il faut une bonne installation de terre, donc vois aussi de ce coté si tout est conforme !
Avatar du membre
safrane14
Assidu
Assidu
Messages : 221
Enregistré le : mar. 20 mai 2008 19:55
Contact :

Re: securisation d'une installation

Message par safrane14 »

jean83 a écrit :de ces 3 series de disjoncteurs partent 3 cables de même section pour alimenter un disjoncteur 32 A qui doit être le chaffe eau en triphasé , le neutre etant prit sur la barette
par contre je vois pas bien ce que tu veux dire dans ce passage ?
Avatar du membre
cybermonto
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 13:31
Contact :

Re: securisation d'une installation

Message par cybermonto »

déja, as-tu vraiment besoin du triphasé ?
Avatar du membre
jean83
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : jeu. 12 févr. 2009 10:36
Contact :

Re: securisation d'une installation

Message par jean83 »

@volta17
si je mets un disj ou inter diff : quel ampérage dois je mettre , je dois brancher les 3 phases+neutre en haut du differentiel (ceux qui sortent du disj EDF ) et alimenter les 3 series de disjoncteur par le bas du diff +le neutre sur la barette est ce ok

@safrane 14
j'ai pensé à le refaire mais il faut que je teste tous les neutres car ils sont branchés sur une barette et je ne sais pas à quel appareil ils correspondent

@cybermonto
le triphasé ne me sert à rien , il y etait et je n'ose pas y toucher , ce que je sais c'est que j'ai un probleme d'equilibre des phases et je change les affectations pour trouver l'équilibre et quand je crois l'avoir trouvé , ça disjoncte parfois
Avatar du membre
jean83
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : jeu. 12 févr. 2009 10:36
Contact :

Re: securisation d'une installation

Message par jean83 »

@safrane 14
comme j'ai dit les 3 phases alimentent 5 à 6 disjoncteurs chacune , 3 cables sont piqués sur un disjoncteur de chaque de ces 3 phases et partent alimenter un disjoncteur 32A
c'est seulement la continuité des 3 cables d'alim
chaque cable de phase alimente une serie de disj et continue pour alimenter ce disj 32A
je ne sais pas si je me suis fait comprendre
mon chaffe eau doit être en triphasé
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: securisation d'une installation

Message par RFco »

Salutatous,


Honnetement, si le triphasé ne sert à rien, mieux vaudrait passer en mono.

Cela suppose une modif des tableaux et du raccordement du tableau mais éliminera les éventuels problèmes de déséquilibre de phase.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
jean83
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : jeu. 12 févr. 2009 10:36
Contact :

Re: securisation d'une installation

Message par jean83 »

bonjour
j'ai telephoné à l'EDF et si je change le tri en mono il m'enléve l'EJP ImageImage
pouvez vous me dire si cela peux tenir la route ,deja acheter un coffret 3 ou 4 etages de barettes comme les cables qui sortent de l'edf sont couts je pourrais mettre sur la premiere un disj terapolaire 40A 300ma sur la deuxieme 3 disj ou inter differentiel 32 A 30ma pour chaque phase que je relierais aux series de dijoncteurs que j'aurais changés
ej pense que je n'aurais plus besoin de l'inter bleu 32 A qui es sur la photo
une question , si je mets un disjoncteurtetrapolaire en premier je dois brancher les 3 phases + le neutre ; aprés les 3 phases je les branche chacune sur les 3 differentiel mais le neutre dois le relier directement sur la barette de distibution du neutre
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: securisation d'une installation

Message par RFco »

Bonjour Jean83


Inutile de mettre un diff tetra si il n'y a pas de circuit necessitant le triphasé.

Aller directement alimenter les diffs mono.


Si passage en mono, ne prendre qu'une seule phase(en 10mm² ou en 16mm² selon le DB)...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 21 invités