choix controleur d'installation

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7348
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: choix controleur d'installation

Message par RFco »

Marco a écrit :Salut.
Et ça vaut combien un 1653 de chez Fluke RFco?????



J'ai payé le mien dans les 1 000 € H.T.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
htc
Assidu
Assidu
Messages : 194
Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 11:31
Contact :

Re: choix controleur d'installation

Message par htc »

Bonsoir
Quels accessoires sont livrés avec le 1653 ?
Câbles et piquets de terre ?
Durée de garantie ?
1000€ quel fournisseur ?
Bon allez, j'arrete l'interogatoire !!!
A+
Avatar du membre
Paulo-77
De passage
De passage
Messages : 26
Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 12:16
Localisation : Seine et Marne
Contact :

Re: choix controleur d'installation

Message par Paulo-77 »

Marco a écrit :Salut.
Et ça vaut combien un 1653 de chez Fluke RFco?????
Bonsoir
Regarde là il y a les prix suivant les options

http://www.testoon.com/index.php?AFF_TO ... tAodzhNm1Q

A +
Paulo
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7348
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: choix controleur d'installation

Message par RFco »

htc a écrit :Bonsoir
Quels accessoires sont livrés avec le 1653 ?
Câbles et piquets de terre ?
Durée de garantie ?
1000€ quel fournisseur ?
Bon allez, j'arrete l'interogatoire !!!
A+

Oups,

c'est 1000€ H.T.
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
htc
Assidu
Assidu
Messages : 194
Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 11:31
Contact :

Re: choix controleur d'installation

Message par htc »

Bonjour
Je viens de trouver une autre ref de chez Chauvin Arnoux :
http://www.dimelco.com/francais/mysearc ... CA6030.pdf
pour un prix de 580€ ht gatantie d'un an seulement.
Quelqu'un utilise t'il cet appareil ?
A+
Avatar du membre
calimero
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : ven. 3 juil. 2009 17:06
Contact :

Re: choix controleur d'installation

Message par calimero »

Bonjour à tous,

Je suis tenté par l' achat d' un fluke 1653, cependant j' entend dire ici et là que cet appareil connait parfois des dysfonctionnement aléatoire notamment lors des mesure de terre ;
déclenchement des diff.
mesure hors calibre,
et que de plus, qu' il est sensible au bruit ambiant des installations.
Avant que je me décide, quelqu'un peut il confirmer ?
Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7348
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: choix controleur d'installation

Message par RFco »

calimero a écrit :Bonjour à tous,

Je suis tenté par l' achat d' un fluke 1653, cependant j' entend dire ici et là que cet appareil connait parfois des dysfonctionnement aléatoire notamment lors des mesure de terre ;
déclenchement des diff.
mesure hors calibre,
et que de plus, qu' il est sensible au bruit ambiant des installations.
Avant que je me décide, quelqu'un peut il confirmer ?
Merci

Hello,


Faire sauter les diffs lors de mesures de boucles est très rare (cela ne m'est jamais arrivé, par contre oui avec le DT300 de CATU)

Je n'ai jamais rencontré ces problemes, mais bon, je ne m'en sert pas tous les jours...

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Paulo-77
De passage
De passage
Messages : 26
Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 12:16
Localisation : Seine et Marne
Contact :

Re: choix controleur d'installation

Message par Paulo-77 »

Bonsoir

Dés l'instant ou l'on mesure la boucle de terre il y a risque de faire sauter le différentiel de la ligne puisque l' on crée une fuite à la terre pour mesurer la boucle, donc si il y a un défaut sur la ligne les défaut s'additionnent et le dif saute.

J'ai fait sauter des installations ou la coupure ne m'était pas autoriser avec un Fluke aussi facilement qu'un Catu.

Solution ne pas mesurer la boucle de terre sur une prise de courant mais sur le général, le risque est moindre.

C'est un super appareil que personnellement je n'aime pas trop car se balader la journée avec le truc autour du cou c'est lourd.

A +
Paulo
Avatar du membre
maxou
Assidu
Assidu
Messages : 135
Enregistré le : sam. 14 mars 2009 00:42
Contact :

Re: choix controleur d'installation

Message par maxou »

Bonjour,

J'ai un testeur multifonctions Megger MFT 1500 http://www.megger.com/fr/products/Produ ... scription=

Et pour les courants de fuites la Megger DCM 300E: http://www.megger.com/fr/products/Produ ... scription=

Très bon matériel.
Avatar du membre
christobal
Assidu
Assidu
Messages : 112
Enregistré le : mar. 6 janv. 2009 19:07
Contact :

Re: choix controleur d'installation

Message par christobal »

surtout que pour mesurer une terre il faut mettre le disjoncteur de branchement sur 0 et déconnecter la barette de terre, donc si les diff déclenchent c'est qu'une de ces conditions n'est pas respectée.
L'esprit est comme un parachute, il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert ...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité