changement tri en mono
changement tri en mono
j'ai demandé à EDF le changement du compteur triphasé pour passer en mono.Que dois-je modifier sur le tableau existant.Merci d'avance
Re: changement tri en mono
Bonjour,
Rélier les trois phases entre elles, c'est tout ! et surtout garder le neutre tel quel.
Si il ya des appreils qui marchent 220/380 Volts ils faut les couplés en mono.
Amicalement
Rélier les trois phases entre elles, c'est tout ! et surtout garder le neutre tel quel.
Si il ya des appreils qui marchent 220/380 Volts ils faut les couplés en mono.
Amicalement
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: changement tri en mono
bonjour,
Pour compléter, si vous avez des circuits divisionnaires tétrapolaires il faudra naturellement remplacer les protections par des dispositifs bipolaires. Vous devrez en outre, si nécessaire, reprendre le câblage et remplacer l'appareillage des socles de prises tétra ou tri.Etincelle a écrit :Rélier les trois phases entre elles, c'est tout ! et surtout garder le neutre tel quel.
Si il ya des appreils qui marchent 220/380 Volts ils faut les couplés en mono.
Cordialement
GAS
GAS
Re: changement tri en mono
a voir couplage chauffe eau peut etre s'il était en 380v ou 220v
Re: changement tri en mono
bonjour à tous,je viens de prendre connaissance de vos réponses (cause panne internet) merci pour les renseignements et tenterai d'éviter de faire des étincelles. (sourire)
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités

