installation triphasé

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
fafa04
De passage
De passage
Messages : 46
Enregistré le : mer. 24 déc. 2008 00:32
Contact :

installation triphasé

Message par fafa04 »

bonsoir
pourriez vous me renseigner: sur une installation triphasé esque les gros consommateurs (plaque de cuisson ,chauffe eau...ect)doivent etre en 380v et avoir une protection tetrapolaire ou peut t'on les laisser en 220v
je sais que ca pose un probleme d'equilibrage de phase mais je ne souhaite pas de plaque de cuisson a induction ou ce genre et prévu chauffe eau solaire mon "seul " ;-) soucis c'est de savoir si la norme (toujours elle :-D )admet qu'un circuit par exemple cuisson en 220v 32A soit sur une installation triphasé avec DB 10/30A (ce qui a priori semble pas logique puisque 30A maxi par phase)mais dans mon cas sans importance
merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: installation triphasé

Message par Carminas »

Bonsoir

Je ne vois pas ce qui l'interdirait.
Je pense que le consuel se moque de la manière dont l'équilibrage est fait par phase.
Mais à confirmer.

@+
Carminas
Avatar du membre
fafa04
De passage
De passage
Messages : 46
Enregistré le : mer. 24 déc. 2008 00:32
Contact :

Re: installation triphasé

Message par fafa04 »

bonsoir
je pense aussi que ca ne devrait pas avoir d'importance pour le consuel mais je vois tellement de point de la norme qui semble pas important ou du moins sujet a discussion que j'en viens a douter de tout et de rien ;-)
merci Carminas et si un habitué des consuels pouvait confirmer je l'en remerci d'avance
cordialement
F
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7311
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: installation triphasé

Message par RFco »

Salutatous,


Le risque est qu'il vous en fasse la remarque oralement, c'est tout, juste pour vous alerter sur ce point...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
fafa04
De passage
De passage
Messages : 46
Enregistré le : mer. 24 déc. 2008 00:32
Contact :

Re: installation triphasé

Message par fafa04 »

bonjour
merci RFco
les ecrits reste les paroles s'envolent donc tant que c'est oral... :-D
cordialement F
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7311
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: installation triphasé

Message par RFco »

Bonjour,

Surtout que ce n'est pas hors normes

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
fafa04
De passage
De passage
Messages : 46
Enregistré le : mer. 24 déc. 2008 00:32
Contact :

Re: installation triphasé

Message par fafa04 »

bonsoir
super 8-) !
merci
@+
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: installation triphasé

Message par pinss67 »

Bonjour

Aucune interdiction à ma connaissance....

Cependant, attention au déséquilibrage de phases....
Avatar du membre
fafa04
De passage
De passage
Messages : 46
Enregistré le : mer. 24 déc. 2008 00:32
Contact :

Re: installation triphasé

Message par fafa04 »

bonjour
effectivement c'est le probleme mais dans mon cas ou :cuisiniere gaz et chauffe eau solaire c'est pas un soucis ,mais je vais quand meme reflechir si le surcout n'est pas trop élevé ( du tetrapolaire type A je trouverai pas ca en gms et les comptoir electrique quand on est pas artisan il nous prennent pour des americain :shock: )et si j'ai la place (les fameux 20% de reserve)je mettrai peut etre la cuisiniere en tri au cas d'une evolution future ;-)
merci pour toutes vos reponses
cordialement F
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 14 invités