Dimensionnement des câbles pour une installation Photovoltaï

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
Simon72
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 4 févr. 2009 17:15
Contact :

Dimensionnement des câbles pour une installation Photovoltaï

Message par Simon72 »

Bonsoir à tous,
dans le cas d'une installation photovoltaïque de 30 modules de 330Wc j'utilise 3 onduleur monophasé de 3000 W
Les onduleur pour injection réseau ont un CosPhi = 1, le plus éloigné est distante du compteur Edf de 115m mais le tableau de groupage e formation des trois phase est à 60m du compteur. La chute de tension admissible ne peut pas dépasser le 1%.
Quel section de conducteur je peut utiliser pour le tronçon de 55m ?
Le logiciel du fabricant des onduleur me donne une résultat de 25mm² pour une longueur de 115m, que pense vous? :shock:
je peut utiliser cette section dans la première partie mono et la garder dans la section 3P+N?
Merci d'avance, Simon.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1265
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Dimensionnement des câbles pour une installation Photovoltaï

Message par pericles »

Bonjour, la section de 25² convient pour la liaison avec une chute de tension de 1%.
voir le détail de la répartition de la chute de tension http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... offret.pdf


Attention le calcul indiqué dans le post précédent convient pour la pose de câbles sur tablette, température ambiante 20°.

Dans le cas d’une pose de câble enterré il faut majoré le courant par les facteurs de correction
soit 13A / 0.7 = 18.55A alors on obtient pour une section de 25mm² :

41m pour la liaison onduleur-coffret et 54m pour la liaison coffret-compteur.

donc dans le cas d'une pose enterré il faudra choisir la section immédiatement supérieure soit 35mm² pour respecter la chute de tension de 1%.

cordialement
Avatar du membre
Simon72
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 4 févr. 2009 17:15
Contact :

Re: Dimensionnement des câbles pour une installation Photovoltaï

Message par Simon72 »

Merci de la solution!!! Je ne pensait pas que quelqu'un aurait fait un document aussi bien rédigé!!
Merci !! ;-)
Avatar du membre
Simon72
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 4 févr. 2009 17:15
Contact :

Re: Dimensionnement des câbles pour une installation Photovoltaï

Message par Simon72 »

J'ai une question concernant la répartition de la chute de tension dans le deux câbles.
Pourquoi dans la partie mono on prend 0.006% et dan la partie tri 0.004% ?
Cette répartition ne dépendrait plus tôt de la longueur de chaque tronçon en rapport à la longueur totale?
Mystère....
pericles
Expert
Expert
Messages : 1265
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Dimensionnement des câbles pour une installation Photovoltaï

Message par pericles »

Bonjour, calculer la chute de tension proportionnellement aux longueurs de chaque tronçon peut-être appliqué lorsque la tension de service est identique sur l’ensemble de l’installation.

exemple calculette chute de tension http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... ension.pdf

Voir l’application calculette chute de tension du site http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=1970


cordialement
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: Dimensionnement des câbles pour une installation Photovoltaï

Message par pinss67 »

Bonjour

J'avais réalisé une calculette "excel" très complète concernant la chute de tension en ligne

Vous pouvez l'utiliser sans modération ;-)

==>>LIEN
pericles
Expert
Expert
Messages : 1265
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Dimensionnement des câbles pour une installation Photovoltaï

Message par pericles »

Bonsoir, merci pinss67 pour l’info ; je n’ai pas toujours l’idée de consulter les différents outils disponibles sur le site, merci encore.

salutations
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités