Dimensionnement du branchement ERDF
- Laboissiere
- De passage

- Messages : 26
- Enregistré le : sam. 24 janv. 2009 10:03
- Contact :
Dimensionnement du branchement ERDF
Bonsoir,
Voilà, je viens de recevoir le dossier de raccordement ERDF et il faut que je choisisse la puissance à installer. Je nage un peu compte tenu de mes besoins et de toutes les infos que l'on trouve sur le forum, donc si l'un d'entre vous peu m'aider à y voir clair, merci !
La maison sera située à environ 50 m des limites de propriété, d'ou "branchement de type 2" avec un compteur et un disjoncteur en limite de terrain.
-> C'est REDF qui pose les deux coffrets + disjoncteur ?
-> Qui dimensionne et tire le câble du compteur à mon tableau ?
-> Ai-je besoin d'un disjoncteur de branchement également dans mon tableau ? Selectif ou pas ?
Coté puissance, j'ai une maison de 160 m² équipée de machine à laver (pas de sèche linge), four électrique, frigo, congelo, plaques + gaz, ECS 3 kw, ordinateur etc... et surtout un chauffage electrique par le sol (chaudière electrique + plancher eau) de 12kw.
Petite précision la chaudière ne pourra delester que de 6kva
-> Quel est mon besoin de puissance ? 12 kva, 15 ou 18kva ? 12 c'est court, mais en delestant la moitié de la chaudière, l'ECS et la machine à laver, c'est possible ?
L'équation que j'ai du mal à résoudre c'est que suivant l'abonnement je change de DB, de section de câbles vers le compteur et les prix s'envolent !!!!
Merci de vos lumières.
Voilà, je viens de recevoir le dossier de raccordement ERDF et il faut que je choisisse la puissance à installer. Je nage un peu compte tenu de mes besoins et de toutes les infos que l'on trouve sur le forum, donc si l'un d'entre vous peu m'aider à y voir clair, merci !
La maison sera située à environ 50 m des limites de propriété, d'ou "branchement de type 2" avec un compteur et un disjoncteur en limite de terrain.
-> C'est REDF qui pose les deux coffrets + disjoncteur ?
-> Qui dimensionne et tire le câble du compteur à mon tableau ?
-> Ai-je besoin d'un disjoncteur de branchement également dans mon tableau ? Selectif ou pas ?
Coté puissance, j'ai une maison de 160 m² équipée de machine à laver (pas de sèche linge), four électrique, frigo, congelo, plaques + gaz, ECS 3 kw, ordinateur etc... et surtout un chauffage electrique par le sol (chaudière electrique + plancher eau) de 12kw.
Petite précision la chaudière ne pourra delester que de 6kva
-> Quel est mon besoin de puissance ? 12 kva, 15 ou 18kva ? 12 c'est court, mais en delestant la moitié de la chaudière, l'ECS et la machine à laver, c'est possible ?
L'équation que j'ai du mal à résoudre c'est que suivant l'abonnement je change de DB, de section de câbles vers le compteur et les prix s'envolent !!!!
Merci de vos lumières.
Re: Dimensionnement du branchement ERDF
-> C'est ERDF qui pose les deux coffrets + disjoncteur ?
oui c'est réalisé par erdf ou une de leur entreprise prestataire cela sera compris dans ton devis
-> Qui dimensionne et tire le câble du compteur à mon tableau ?
A toi d'acheter le cable et de le faire poser par ton electricien, il te le dimensionnera en fonction de tes besoins
-> Ai-je besoin d'un disjoncteur de branchement également dans mon tableau ? Selectif ou pas ?
il te faudra un disjoncteur differentiel au niveau de ton tableau, le selectif sera situé au niveau de tes coffrets
pour ton abonnement a toi de voir si tu es pres a delester et a jongler entre tes appareils
perso je trouve cela dommage de faire construire et de se mettre des contraintes sur le confort de tout les jours mais ce n'est que mon avis
oui c'est réalisé par erdf ou une de leur entreprise prestataire cela sera compris dans ton devis
-> Qui dimensionne et tire le câble du compteur à mon tableau ?
A toi d'acheter le cable et de le faire poser par ton electricien, il te le dimensionnera en fonction de tes besoins
-> Ai-je besoin d'un disjoncteur de branchement également dans mon tableau ? Selectif ou pas ?
il te faudra un disjoncteur differentiel au niveau de ton tableau, le selectif sera situé au niveau de tes coffrets
pour ton abonnement a toi de voir si tu es pres a delester et a jongler entre tes appareils
perso je trouve cela dommage de faire construire et de se mettre des contraintes sur le confort de tout les jours mais ce n'est que mon avis
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Dimensionnement du branchement ERDF
Hello,
EDF ne posera que la partie située à la route, le reste est à la charge de ""l 'abonné""
Donc au proprio des lieux de payer et d'installer l'alimentation du tableau élec principal.
A mon avis, 12kW sera amplement suffisant...
Nul besoin de disjoncteur au niveau du tableau, un interrupteur modulaire assurant la coupure d'urgence sera amplement suffisant...
@+
EDF ne posera que la partie située à la route, le reste est à la charge de ""l 'abonné""
Donc au proprio des lieux de payer et d'installer l'alimentation du tableau élec principal.
A mon avis, 12kW sera amplement suffisant...
Nul besoin de disjoncteur au niveau du tableau, un interrupteur modulaire assurant la coupure d'urgence sera amplement suffisant...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- Laboissiere
- De passage

- Messages : 26
- Enregistré le : sam. 24 janv. 2009 10:03
- Contact :
Re: Dimensionnement du branchement ERDF
Merci pour ces premiers éléments.
Donc c'est moi qui vais fournir le câble entre compteur et tableau, soit 50 ml. Quelle section prévoir pour passer 90A ? Une idée du coût ?
Merci
Donc c'est moi qui vais fournir le câble entre compteur et tableau, soit 50 ml. Quelle section prévoir pour passer 90A ? Une idée du coût ?
Merci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Dimensionnement du branchement ERDF
Pour un disjoncteur EDF 60/90A en mono et 50ml depuis le comptage, il faudra passer au minimum du 50mm² cuivre soit au minimum 600 € H.T. rien que de câble en le faisant soi même
@+
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Dimensionnement du branchement ERDF
le fait de mettre un disjoncteur differentiel dans sa maison et un selectif en exterieur
lui evitera en cas de de depassement d'abonnement ou de court circuit ou declenchement suite differentiel
de devoir parcourir les 50 metres le separant de son coffret pour pourvoir le reenclencher
lui evitera en cas de de depassement d'abonnement ou de court circuit ou declenchement suite differentiel
de devoir parcourir les 50 metres le separant de son coffret pour pourvoir le reenclencher
Re: Dimensionnement du branchement ERDF
Bonjour
Un disjoncteur de branchement de type S n'est sélectif que pour sa partie différentielle. Donc en principe si on a bien un type S à l'extérieur le 30mA concerné a sauté en 1er.
Côté surinensité le fait d'avoir un type S ne change rien, cela peut donc être celui de l'habitation ou celui de l'extérieur qui saute (voire les 2) pour ce motif.
@+
Un disjoncteur de branchement de type S n'est sélectif que pour sa partie différentielle. Donc en principe si on a bien un type S à l'extérieur le 30mA concerné a sauté en 1er.
Côté surinensité le fait d'avoir un type S ne change rien, cela peut donc être celui de l'habitation ou celui de l'extérieur qui saute (voire les 2) pour ce motif.
@+
Carminas
- Laboissiere
- De passage

- Messages : 26
- Enregistré le : sam. 24 janv. 2009 10:03
- Contact :
Re: Dimensionnement du branchement ERDF
Argh, le prix du câble
!!!! Merci pour l'info.
Bon pour éviter deux disjoncteurs de branchement (ce qui ne servirait à rien), je laisse le 500 mA S en limite de propriété, et au tableau je place un coupe-circuit ou inter de coupure. J'ai bon ? Est-ce possible de faire le contraire, histoire d'avoir les disjonteurs au tableau plutôt que des 30 mA dans mes murs et le 500 dehors, simple question de bon sens (pour moi) ?
Merci
Bon pour éviter deux disjoncteurs de branchement (ce qui ne servirait à rien), je laisse le 500 mA S en limite de propriété, et au tableau je place un coupe-circuit ou inter de coupure. J'ai bon ? Est-ce possible de faire le contraire, histoire d'avoir les disjonteurs au tableau plutôt que des 30 mA dans mes murs et le 500 dehors, simple question de bon sens (pour moi) ?
Merci
Re: Dimensionnement du branchement ERDF
votre solution ne regle pas le probleme du depassement d'abonnement
enfin moi je trouve que parcourir les 50 metres dans le pire des cas la nuit et sous la flotte
pour reenclencher un disjoncteur pour economiser 70 euros
apres il me semblait que erdf demander un selectif en habitationet un differentiel en limite de proprieté,
mais je me trompe peut etre a confirmer aupres de erdf
enfin moi je trouve que parcourir les 50 metres dans le pire des cas la nuit et sous la flotte
pour reenclencher un disjoncteur pour economiser 70 euros
apres il me semblait que erdf demander un selectif en habitationet un differentiel en limite de proprieté,
mais je me trompe peut etre a confirmer aupres de erdf
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Dimensionnement du branchement ERDF
On peut normativement ne mettre qu'un interupteur sectionneur dans la maison.
Quant à discuter d'aller réenclencher sous l'eau : dites moi combien de fois dans l'année le faites vous, même au sec??? perso, jamais...
@+
Quant à discuter d'aller réenclencher sous l'eau : dites moi combien de fois dans l'année le faites vous, même au sec??? perso, jamais...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités

