fil électrique
fil électrique
Bjr,
J'aurai besoin d'un petit renseignement concernant l'installation que je suis occupé de réaliser:
J'ai passé toutes mes gaines pré-cablées ce qui fait que je sors un fil rouge , un fil bleu à chauqe interrupteur et de même pour les lampes.
Est ce correct quand au code de couleur?
Merci
J'aurai besoin d'un petit renseignement concernant l'installation que je suis occupé de réaliser:
J'ai passé toutes mes gaines pré-cablées ce qui fait que je sors un fil rouge , un fil bleu à chauqe interrupteur et de même pour les lampes.
Est ce correct quand au code de couleur?
Merci
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: fil électrique
Bonjour
Les gaines pré-câblées ne sont pas adaptées à toutes les situations
Il faut savoir que dans ces gaines vous avez 3 couleurs:
Rouge: la phase
Bleu: le neutre
Vert/jaune: conducteur de protection
Or dans un interrupteur, vous avez besoin d'une phase et d'un fil appelé "retour lampe" qui peut avoir toutes les couleurs sauf bleu et vert/jaune et bien sur différent de la couleur phase
Les gaines pré-câblées ne sont pas adaptées à toutes les situations
Il faut savoir que dans ces gaines vous avez 3 couleurs:
Rouge: la phase
Bleu: le neutre
Vert/jaune: conducteur de protection
Or dans un interrupteur, vous avez besoin d'une phase et d'un fil appelé "retour lampe" qui peut avoir toutes les couleurs sauf bleu et vert/jaune et bien sur différent de la couleur phase
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Re: fil électrique
Donc si le retour lampe est de couleur bleue , le consuel peut refuser l'installation?
Si oui comment puis je remédier au pb?
Si oui comment puis je remédier au pb?
Re: fil électrique
je crois que tu peux enrouler de scotch noir par exemple pour symboliser le retour lampe mais je sais plus si c'est encore d'actualité !
- inspecteur
- Assidu

- Messages : 233
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
- Localisation : proche de ma femme
- Contact :
Re: fil électrique
bonjour
l'enrubanage par scotch n'est plus autorisé
par contre il est vendue de la gaine thermoretractable en commerce (casto ect...) cela peut être bon du moment que de part et d'autres on ne distingue plus la couleur de départ.
donc jusque dans la gaine des deux cotés
l'enrubanage par scotch n'est plus autorisé
par contre il est vendue de la gaine thermoretractable en commerce (casto ect...) cela peut être bon du moment que de part et d'autres on ne distingue plus la couleur de départ.
donc jusque dans la gaine des deux cotés
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7311
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: fil électrique
Hello,
De toute façons, il amène phase neutre à l'inter et repart phase neutre sur la lampe (en simple allumage), donc, pas de soucis de reconnaissance...
Je vous laisse lire cet extrait de la norme (j'ai mis quelques passages en rouge)
514.3 Repérage des conducteurs isolés
Les dispositions énoncées ci-après en a, b, c s'appliquent aux canalisations constituées de
conducteurs isolés et aux câbles multiconducteurs, à âmes circulaires ou sectorales :
a) Lorsque le circuit comporte un conducteur de protection, ce conducteur doit être repéré par la
double coloration vert-et-jaune.
Lorsque le circuit ne comporte pas de conducteur de protection :
- dans le cas de câbles multiconducteurs, il ne doit pas être fait usage de câbles comportant un
conducteur repéré par la double coloration vert-et-jaune.
Toutefois, dans le cas où on ne dispose que de câbles comportant un conducteur repéré par la
double coloration vert-et-jaune pour la section choisie, il est admis d'employer un tel câble sous
réserve de ne pas utiliser le conducteur repéré par la double coloration vert-et-jaune :
- dans le cas de conducteurs isolés, il ne doit pas être fait usage de conducteur repéré par la
double coloration vert-et-jaune.
b) Lorsque le circuit comporte un conducteur neutre, ce conducteur doit être repéré par la couleur
bleu clair (ou pour les câbles de plus de 5 conducteurs, par le chiffre 1).
Lorsque le circuit ne comporte pas de conducteur neutre :
- dans le cas de câbles multiconducteurs, le conducteur repéré par la couleur bleu clair peut être
utilise pour un autre usage, sauf comme conducteur de protection.
- dans le cas de conducteurs isolés, il ne doit pas être fait usage de conducteur repéré par la
couleur bleu clair.
c) Les conducteurs repérés par des couleurs autres que la double coloration vert-et-jaune et la
couleur bleu clair, ou par d'autres moyens (tels que chiffres), peuvent être utilisés pour tous
usages sauf comme conducteur de protection ou comme conducteur neutre (à l'exception des
câbles à plus de 5 conducteurs) (voir b) ci-dessus).
Lorsque la canalisation est constituée de conducteurs isolés, dans les circuits autres que ceux
servant exclusivement aux télécommunications ou aux mesures, il ne doit pas être fait usage de
conducteurs repérés par des couleurs jaune ou vert.
d) En cas d'utilisation de câbles monoconducteurs, le repérage par coloration continue de
l'isolation n'est pas nécessaire.
Toutefois, dans ce cas, les extrémités des conducteurs doivent être repérées de façon durable, lors
de l'installation :
- par la double coloration vert-et-jaune pour le conducteur de protection,
- par la couleur bleu clair pour le conducteur neutre.
Cependant, ce repérage n'est pas nécessaire pour les conducteurs neutres de section inférieure à
celle des conducteurs de phase correspondants.
Ces dispositions sont également applicables aux conducteurs nus.
e) Lorsqu'il est fait usage de conducteurs et câbles non normalisés, le repérage doit être réalisé
par tout moyen approprié (tel que bagues ou autres dispositifs de couleur) à tout endroit où
l'enveloppe des conducteurs est apparente et, en tout cas, à proximité de chaque connexion.
Les couleurs utilisées doivent être conformes à celles définies aux paragraphes a, b et c cidessus
@+
De toute façons, il amène phase neutre à l'inter et repart phase neutre sur la lampe (en simple allumage), donc, pas de soucis de reconnaissance...
Je vous laisse lire cet extrait de la norme (j'ai mis quelques passages en rouge)
514.3 Repérage des conducteurs isolés
Les dispositions énoncées ci-après en a, b, c s'appliquent aux canalisations constituées de
conducteurs isolés et aux câbles multiconducteurs, à âmes circulaires ou sectorales :
a) Lorsque le circuit comporte un conducteur de protection, ce conducteur doit être repéré par la
double coloration vert-et-jaune.
Lorsque le circuit ne comporte pas de conducteur de protection :
- dans le cas de câbles multiconducteurs, il ne doit pas être fait usage de câbles comportant un
conducteur repéré par la double coloration vert-et-jaune.
Toutefois, dans le cas où on ne dispose que de câbles comportant un conducteur repéré par la
double coloration vert-et-jaune pour la section choisie, il est admis d'employer un tel câble sous
réserve de ne pas utiliser le conducteur repéré par la double coloration vert-et-jaune :
- dans le cas de conducteurs isolés, il ne doit pas être fait usage de conducteur repéré par la
double coloration vert-et-jaune.
b) Lorsque le circuit comporte un conducteur neutre, ce conducteur doit être repéré par la couleur
bleu clair (ou pour les câbles de plus de 5 conducteurs, par le chiffre 1).
Lorsque le circuit ne comporte pas de conducteur neutre :
- dans le cas de câbles multiconducteurs, le conducteur repéré par la couleur bleu clair peut être
utilise pour un autre usage, sauf comme conducteur de protection.
- dans le cas de conducteurs isolés, il ne doit pas être fait usage de conducteur repéré par la
couleur bleu clair.
c) Les conducteurs repérés par des couleurs autres que la double coloration vert-et-jaune et la
couleur bleu clair, ou par d'autres moyens (tels que chiffres), peuvent être utilisés pour tous
usages sauf comme conducteur de protection ou comme conducteur neutre (à l'exception des
câbles à plus de 5 conducteurs) (voir b) ci-dessus).
Lorsque la canalisation est constituée de conducteurs isolés, dans les circuits autres que ceux
servant exclusivement aux télécommunications ou aux mesures, il ne doit pas être fait usage de
conducteurs repérés par des couleurs jaune ou vert.
d) En cas d'utilisation de câbles monoconducteurs, le repérage par coloration continue de
l'isolation n'est pas nécessaire.
Toutefois, dans ce cas, les extrémités des conducteurs doivent être repérées de façon durable, lors
de l'installation :
- par la double coloration vert-et-jaune pour le conducteur de protection,
- par la couleur bleu clair pour le conducteur neutre.
Cependant, ce repérage n'est pas nécessaire pour les conducteurs neutres de section inférieure à
celle des conducteurs de phase correspondants.
Ces dispositions sont également applicables aux conducteurs nus.
e) Lorsqu'il est fait usage de conducteurs et câbles non normalisés, le repérage doit être réalisé
par tout moyen approprié (tel que bagues ou autres dispositifs de couleur) à tout endroit où
l'enveloppe des conducteurs est apparente et, en tout cas, à proximité de chaque connexion.
Les couleurs utilisées doivent être conformes à celles définies aux paragraphes a, b et c cidessus
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: fil électrique
Bjr,
Si je comprend bien ce que vous m'écrivez je peux sans souci laisser mon installation comme j'ai fait?
Le consuel ne refusera pas l'installation?
Merci
Si je comprend bien ce que vous m'écrivez je peux sans souci laisser mon installation comme j'ai fait?
Le consuel ne refusera pas l'installation?
Merci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7311
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: fil électrique
ced1974 a écrit :Bjr,
Si je comprend bien ce que vous m'écrivez je peux sans souci laisser mon installation comme j'ai fait?
Le consuel ne refusera pas l'installation?
Merci
Bonjour,
Si vous amenez phase neutre à l'inter et que vous repartez phase neutre à la lumière, il n'y a pas de soucis, le neutre restera bleu, le consuel risque de tiquer car la phase restera rouge ce qui par habitude ne se fait pas, mais n'est pas pour autant hors normes, cela aide au repérage seulement, un rouge est toujours une phase directe, une autre couleur pas necessairement une phase directe...
Attention ceci n'est valable que pour des simple allumages, pas pour des commandes en va et vient ou par poussoir (type télérupteur), là, les couleurs arrivant sur ces boutons doivent être différentes...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: fil électrique
Bonjour
Tout à fait d'accord avec la réponse RFco, mais ceci implique qu'il faut amener deux gaines à l'interrupteur, une arrivée (alimentation inter) et une retour (alimentation lampe)...
Dans ce cas, effectivement, la réglementation est respectée..
Tout à fait d'accord avec la réponse RFco, mais ceci implique qu'il faut amener deux gaines à l'interrupteur, une arrivée (alimentation inter) et une retour (alimentation lampe)...
Dans ce cas, effectivement, la réglementation est respectée..
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 15 invités