Branchement d'un parafoudre

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
maxmad
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : dim. 1 févr. 2009 14:28
Contact :

Branchement d'un parafoudre

Message par maxmad »

Bonjour

je possède un parafoudre avec les caractéritiques suivantes :
Imax 15kA
Uc = 275 v
In = 5kA
Up 1,2/1,5 kV
J'aurais voulu savoir si je peux mettre disjoncteur 10A comme indiqué sur la notice d'installation alors que j'ai lu à plusieurs reprises qu'il fallait mettre un 20A type C ?

Merci pour vos réponses
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Branchement d'un parafoudre

Message par GAS »

Bonjour,
maxmad a écrit :'aurais voulu savoir si je peux mettre disjoncteur 10A comme indiqué sur la notice d'installation
Dans votre cas, et puisque le constructeur de l'appareil le préconise, suivez donc ses indications. :-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
laet
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : sam. 31 janv. 2009 20:31
Contact :

Re: Branchement d'un parafoudre

Message par laet »

bonjour,
je croyais que le parafoure se branchait en amont de l'inter général......
Avatar du membre
maxmad
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : dim. 1 févr. 2009 14:28
Contact :

Re: Branchement d'un parafoudre

Message par maxmad »

Voilà ce que je vais faire

Image

Merci pour vos réponses
Avatar du membre
laet
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : sam. 31 janv. 2009 20:31
Contact :

Re: Branchement d'un parafoudre

Message par laet »

Ton cablage ok mais moi le parafoudre je le branche en aval du disj edf 500mA pas de protection sur le PRF
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités