Changement d'un tableau
Changement d'un tableau
Je voulais savoir quelles étaient les étapes pour le remplacement d'un vieux tableau avec porte fusible par un tableau avec disjoncteur (savoir surtout pour gagner un maximum de temps) 
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1599
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Changement d'un tableau
Bonsoir,
Le remplacement d’un tableau ne doit être réalisé au petit bonheur la chance…
Dans l’ordre :
Avant travaux :
- Effectuer le repérage des départs et vérifier comment sont distribués les neutres car souvent ils sont repiqués dans des boitiers. Il faut être très vigilant au repérage, cela sera un gain de temps et évitera les surprises.
- Passer les nouvelles lignes afin de séparer les circuits d’éclairage et des prises de courant.
- Création des nouveaux départs. (Pose de moulures, saignées, pose appareillage, raccordement appareillage…)
- Passage du conducteur vert-jaune pour la terre, avant il n’était pas toujours distribué.
- Faire la liste du matériel à acheter pour le tableau.
- Composer le tableau sur un schéma afin de vérifier l’encombrement et réaliser le schéma électrique.
- Prévoir un groupe électrogène pour les travaux, éclairage, l’alimentation des réfrigérateurs et congélateurs.
Après les achats :
- Installation de tout l’appareillage qui peut être installé sans réaliser de coupure.
- Implantation des protections dans le coffret et câblage du coffret faire en sorte qu’il soit prêt à être installé.
Les travaux :
- Dévisser le tableau existant, le protéger avec du plastique contre les risques électriques (hors tension).
- Poser les goulottes et la GTL.
- Ajouts de boites si utiles pour reprendre les circuits existants.
- Couper l’alimentation générale, vérifier l’absence de tension, dépose de l’ancien tableau.
- Pose du nouveau tableau.
- Raccordements des lignes dans le tableau et raccordement des boites de dérivation.
Les essais :
- Ouvrir toutes les protections.
- Mettre sous tension l’alimentation du tableau.
- effectuer une mesure de tension en amont de tous les départs.
- Fermer le premier disjoncteur et vérifier le circuit concerné et la tension en sortie. Puis passer au suivant…
- finitions, pose des couvercles, étiquetage du tableau si cela n’a pas été réalisé.
Voir aussi l'article du site : Mise en conformité d’un tableau triphasé
Le remplacement d’un tableau ne doit être réalisé au petit bonheur la chance…
Dans l’ordre :
Avant travaux :
- Effectuer le repérage des départs et vérifier comment sont distribués les neutres car souvent ils sont repiqués dans des boitiers. Il faut être très vigilant au repérage, cela sera un gain de temps et évitera les surprises.
- Passer les nouvelles lignes afin de séparer les circuits d’éclairage et des prises de courant.
- Création des nouveaux départs. (Pose de moulures, saignées, pose appareillage, raccordement appareillage…)
- Passage du conducteur vert-jaune pour la terre, avant il n’était pas toujours distribué.
- Faire la liste du matériel à acheter pour le tableau.
- Composer le tableau sur un schéma afin de vérifier l’encombrement et réaliser le schéma électrique.
- Prévoir un groupe électrogène pour les travaux, éclairage, l’alimentation des réfrigérateurs et congélateurs.
Après les achats :
- Installation de tout l’appareillage qui peut être installé sans réaliser de coupure.
- Implantation des protections dans le coffret et câblage du coffret faire en sorte qu’il soit prêt à être installé.
Les travaux :
- Dévisser le tableau existant, le protéger avec du plastique contre les risques électriques (hors tension).
- Poser les goulottes et la GTL.
- Ajouts de boites si utiles pour reprendre les circuits existants.
- Couper l’alimentation générale, vérifier l’absence de tension, dépose de l’ancien tableau.
- Pose du nouveau tableau.
- Raccordements des lignes dans le tableau et raccordement des boites de dérivation.
Les essais :
- Ouvrir toutes les protections.
- Mettre sous tension l’alimentation du tableau.
- effectuer une mesure de tension en amont de tous les départs.
- Fermer le premier disjoncteur et vérifier le circuit concerné et la tension en sortie. Puis passer au suivant…
- finitions, pose des couvercles, étiquetage du tableau si cela n’a pas été réalisé.
Voir aussi l'article du site : Mise en conformité d’un tableau triphasé
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: Changement d'un tableau
Très très complet,VE Pp a écrit : Les essais :
- Ouvrir toutes les protections.
- Mettre sous tension l’alimentation du tableau.
- effectuer une mesure de tension en amont de tous les départs.
- Fermer le premier disjoncteur et vérifier le circuit concerné et la tension en sortie. Puis passer au suivant…
- finitions, pose des couvercles, étiquetage du tableau si cela n’a pas été réalisé.
La seule chose que je rajouterai aux tests et de faire une mesure d'isolement sur les départs avant de réaliser la mise sous tension... Je rappelle au passage que la valeur acceptable est de l"ordre de 1000ohms/volts soit 0,25 M
Cordialement
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1599
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Changement d'un tableau
bonsoir,
Merci pinss67 pour cet ajout.
Merci pinss67 pour cet ajout.
- electrocom
- Nouveau

- Messages : 14
- Enregistré le : mer. 28 janv. 2009 11:55
- Localisation : France
- Contact :
Re: Changement d'un tableau
Un trés bon plan de travail ca, MerciVE Pp a écrit :Bonsoir,
Le remplacement d’un tableau ne doit être réalisé au petit bonheur la chance…
Dans l’ordre :
Avant travaux :
- Effectuer le repérage des départs et vérifier comment sont distribués les neutres car souvent ils sont repiqués dans des boitiers. Il faut être très vigilant au repérage, cela sera un gain de temps et évitera les surprises.
- Passer les nouvelles lignes afin de séparer les circuits d’éclairage et des prises de courant.
- Création des nouveaux départs. (Pose de moulures, saignées, pose appareillage, raccordement appareillage…)
- Passage du conducteur vert-jaune pour la terre, avant il n’était pas toujours distribué.
- Faire la liste du matériel à acheter pour le tableau.
- Composer le tableau sur un schéma afin de vérifier l’encombrement et réaliser le schéma électrique.
- Prévoir un groupe électrogène pour les travaux, éclairage, l’alimentation des réfrigérateurs et congélateurs.
Après les achats :
- Installation de tout l’appareillage qui peut être installé sans réaliser de coupure.
- Implantation des protections dans le coffret et câblage du coffret faire en sorte qu’il soit prêt à être installé.
Les travaux :
- Dévisser le tableau existant, le protéger avec du plastique contre les risques électriques (hors tension).
- Poser les goulottes et la GTL.
- Ajouts de boites si utiles pour reprendre les circuits existants.
- Couper l’alimentation générale, vérifier l’absence de tension, dépose de l’ancien tableau.
- Pose du nouveau tableau.
- Raccordements des lignes dans le tableau et raccordement des boites de dérivation.
Les essais :
- Ouvrir toutes les protections.
- Mettre sous tension l’alimentation du tableau.
- effectuer une mesure de tension en amont de tous les départs.
- Fermer le premier disjoncteur et vérifier le circuit concerné et la tension en sortie. Puis passer au suivant…
- finitions, pose des couvercles, étiquetage du tableau si cela n’a pas été réalisé.
Voir aussi l'article du site : Mise en conformité d’un tableau triphasé
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
