l'appareillage (d'urgences)

Choix de l’appareillage, du matériel,
pericles
Expert
Expert
Messages : 1309
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: l'appareillage (d'urgences)

Message par pericles »

chhistophe a écrit :Merci beaucoup pour vos réponses.

Afin de me rassurer, ce dispositif peut-il être assimilé à une coupure d'urgence? :

http://produits-btp.batiproduits.com/mo ... 551951.jpg

Merci.
Bonsoir, l’équipement que vous cité est un interrupteur sectionneur cadenassable permettant de consigner ou de déconsigner l'équipement tout entier de l'extérieur de l'armoire électrique.
Le lien pour l’inter sectionneur http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... Tarif=true

Le fait d’être cadenassable impose que l’intervenant agira uniquement avec des consignes pour réaliser les manœuvres ( personnel habilité BR généralement) .

Pour compléter le post de GAS, la fonction coupure d’urgence est de mettre hors tension l’appareillage pour prévenir des risques incendies, de brûlures et des chocs électriques .
Les actions découlant de la fonction coupure d’urgence se distinguent ainsi :
- action devant être assurer en charge
- action devant affecter l’ensemble des conducteurs actifs

cette action de coupure d’urgence fait appel à la rapidité, la facilité d’accès et à l’identification de la commande de l’appareil sur lequel on doit agir.

exemple : dans votre logement le disjoncteur de branchement sert de coupure d’urgence.

il doit être placé dans le logement, s’il est situé dans un garage ou autre local annexe,
il doit exister un accès direct entre ce local et les locaux d’habitation.

Dans le cas contraire, un autre dispositif à action directe assurant les fonctions de
coupure et de sectionnement doit être placé à l’intérieur du logement (NF C 15-100, art. 771.463).

salutations
pericles
Expert
Expert
Messages : 1309
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: l'appareillage (d'urgences)

Message par pericles »

Bonjour, pour l’utilisation de l’inter sectionneur comme coupure d’urgence, il est préférable de choisir un plastron gris foncé , poignée de manœuvre gris blanc.
Le plastron jaune, poignée rouge signifie Arrêt Urgence.

Voir la doc http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEG ... 00_402.pdf

salutations
Avatar du membre
chhistophe
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : ven. 30 janv. 2009 08:44
Contact :

Re: l'appareillage (d'urgences)

Message par chhistophe »

Merci à tous,

vos différentes interventions ont apportées une réponse à ma question.

sincères salutations
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités