Bonjour,
Petite question toute bête ; pour dimensionner un transformateur, sa puissance apparente doit être à peu près supérieure à la puissance consommée par les charges ?
Exemple : Pcharges = 50 W --> Stransfo = 100 VA ?!
Merci d'avance
+
Dimensionnement transfo
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Dimensionnement transfo
Bonjour,
Oui, sauf que :
il est prudent de conserver une marge, disons 20%, au cas où l'environnement ne serait pas ventilé comme prévu...
50w, si c'est une résistance ou une ampoule, ça fait 50VA! Et si c'est une bobine, normalement on donne sa puissance en VA si c'est du 50 Hz et en W si c'est du continu.
A+
Oui, sauf que :
il est prudent de conserver une marge, disons 20%, au cas où l'environnement ne serait pas ventilé comme prévu...
50w, si c'est une résistance ou une ampoule, ça fait 50VA! Et si c'est une bobine, normalement on donne sa puissance en VA si c'est du 50 Hz et en W si c'est du continu.
A+
Re: Dimensionnement transfo
Merci bien
+ ;)
+ ;)
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
