Section de fil acceptable dans bornier Legrand

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
Remi
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mer. 14 août 2024 14:39
Contact :

Section de fil acceptable dans bornier Legrand

Message par Remi »

Bonjour,

Je me posais la question à propos des sections acceptables annoncées dans les bornier Legrand. J'ai un répartiteur tétra 400405 qui est annoncé pour 5x 10² et dans le tableau j'ai également un bornier 004846 annoncé pour 21x 16².

Hors le diamètre des bornes est strictement identique, et du 16² rentre de la même manière dans les 2. Quelle serait la raison pour que le répartiteur400405 soit limité à 10² ?

Merci
Avatar du membre
PalmPilot
De passage
De passage
Messages : 22
Enregistré le : jeu. 23 oct. 2025 15:19
Contact :

Re: Section de fil acceptable dans bornier Legrand

Message par PalmPilot »

Bonjour,

Même si le diamètre des trous paraît identique, la limite de section ne dépend pas uniquement de ce qui rentre physiquement.

Sur un bornier ou un répartiteur comme ceux de Legrand, la section admissible est surtout liée à la qualité du serrage et aux contraintes thermiques. La vis et le système de serrage ne sont pas forcément conçus pour assurer un contact fiable avec du 16 mm², même si le câble entre sans problème. Le contact peut être moins bon, donc générer de l’échauffement.

Il y a aussi toute la partie conception interne (surface de contact, masse de cuivre, dissipation) et surtout la validation en laboratoire. Les sections annoncées correspondent à ce qui a été testé et certifié. Au-delà, le fabricant ne garantit plus ni la tenue dans le temps ni la sécurité.

En pratique, oui ça peut rentrer, mais ce n’est pas conforme et ça peut poser problème à l’usage. Mieux vaut rester sur les sections préconisées, surtout sur ce type de matériel.
Avatar du membre
Ay974
De passage
De passage
Messages : 26
Enregistré le : mer. 7 févr. 2024 04:54
Contact :

Re: Section de fil acceptable dans bornier Legrand

Message par Ay974 »

Salut,

Le diamètre visible ne fait pas tout.

La limite vient surtout du serrage interne et de la conception du bornier. Même si du 16² “rentre”, ça ne veut pas dire que le contact est optimal ni que le serrage est prévu pour cette section. .

Sur le 400405, la pression de serrage, la forme du contact et la dissipation thermique sont dimensionnées pour du 10² max. Au-delà, t’as un risque de mauvais contact ou d’échauffement, même si ça a l’air OK visuellement.

Alors que le 004846 est conçu pour accepter du 16², même si à l’œil ça paraît identique.

En gros : ça rentre, mais c’est pas fait pour 👍
Avatar du membre
diesvanc
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mar. 7 avr. 2026 09:17
Contact :

Re: Section de fil acceptable dans bornier Legrand

Message par diesvanc »

Souvent, la limitation annoncée sur un répartiteur n’est pas seulement liée au diamètre physique des bornes, mais aussi à des critères électriques comme la capacité maximale en courant, la dissipation de chaleur ou la sécurité certifiée. Même si un câble 16² peut rentrer physiquement, le fabricant peut limiter l’usage pour éviter tout risque de surcharge ou de mauvais contact.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité