Remplacement d'un télérupteur GM 45000

Message par Elcisco »

Bonjour,

Mon télérupteur se trouvant a l'entrée a du mal a fonctionner depuis quelques jours.
Il faut que je tapote dessus pour qu'il se réenclenche.
Il est situé au dessus de l'entrée, caché par une plaque.

Je précise que celui-ci commande 3 interrupteur double de l'entrée, l'autre côté de l'interrupteur fonctionne sans problème (cela action d'autres lampes)
Ci joint une photo du telerupteur.
Mes connaissances sont limitées, c'est pourquoi je demande votre aide.
Par quoi, puis je le remplacer ? Le télrupteur Finder 26.01 me semble bien ?

Et pour le branchement, comment faire ?

Merci d'avance pour votre aide

Image
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3514
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Remplacement d'un télérupteur GM 45000

Message par Carminas »

Bonsoir

C'est un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs.

Le Finder 2601 conviendra très bien

Les fils sur les 2 bornes de droite iront au centre du Finder
Les fils sur les 2 bornes de gauche irons aux extrémités du Finder
Carminas