Schéma des liaisons à la terre d'un transformateur côté HTA

Message par rgrfd »

Bonjour à tous,

En considérant un transformateur HTA/BT alimenté par un réseau souterrain, avec un régime de neutre côté BT de type TN-S, quel est le schéma des liaisons à la terre côté HTA ? Et quelles sont les valeurs max. des résistances du neutre et de la masse du transformateur ?

Merci d’avance pour vos réponses !
Avatar du membre
PalmPilot
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : jeu. 23 oct. 2025 15:19
Contact :

Re: Schéma des liaisons à la terre d'un transformateur côté HTA

Message par PalmPilot »

Hello
En HTA, ton TN-S BT n’a pas d’impact direct : le neutre HTA est géré au poste source (souvent mis à la terre via résistance ou bobine de Petersen). Au poste HTA/BT, on met juste à la terre les masses (cuve, HTA, écrans câbles). En pratique, la terre du poste doit être ≤ 10 Ω ou ≤ 30 Ω selon le régime du réseau. Le neutre HTA, lui, ne se règle pas localement.