Problème de différentiel sauteur

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
Remi97150
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : jeu. 16 oct. 2025 21:16
Contact :

Problème de différentiel sauteur

Message par Remi97150 »

Bonjour, voici mon problème rencontré dans un studio que je viens d'acquérir,
j'ai un lot de 5 prises de courants qui fait sauter mon différentiel quand on y branche aspirateur/micro onde ce genre d'appareil gourmand, mais fonctionne très bien avec une lampe par exemple.
Le différentiel saute mais l'installation électrique continue de fonctionner....
Le différentiel à été remplacé, toujours la même chose....
Les défauts d'isolement on était recherchés au mégohmmètre, rien....
Autre point "étrange" quand je coupe manuellement mes disjoncteurs ce lot de prises se coupe un coup avec un disjoncteur un autre coup avec un autre disjoncteur....
Je commence a avoir mal au crâne 😅
Si vous avez des pistes à explorer je suis preneur
Merci
Remi
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7320
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Problème de différentiel sauteur

Message par RFco »

hello,

coupe tous les autres circuits pour voir

et refait ton essai

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Remi97150
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : jeu. 16 oct. 2025 21:16
Contact :

Re: Problème de différentiel sauteur

Message par Remi97150 »

Je constate que quand je coupe un des deux disjoncteurs qui contrôle ces prises tout fonctionne normalement....
Du courant remonte dans le disj quand un consommateur est branché ?
Solution, juste supprimer un des deux disjoncteurs ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7320
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Problème de différentiel sauteur

Message par RFco »

l'autre disjoncteur n'est pas sous le même différentiel le neutre du circuit prises est sous un différentiel la phase sous l'autre
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités