Bonjour les amis,
Ma question est simple si je souhaiterais remplacer des batteries ni cd par des batteries ni mh pour des raisons de de disponibilité .
Bien sûr les mêmes caractéristiques (tensions et capacité)
Est ce c’est faisable.
Équipement en question les batteries des Baes.
Merci
Batterie nimh-nicd
-
pericles
- Expert

- Messages : 1303
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Batterie nimh-nicd
bonsoir,
voir la réponse du 5 juil. 2025
https://www.volta-electricite.info/foru ... 910#p76910
cordialement
voir la réponse du 5 juil. 2025
https://www.volta-electricite.info/foru ... 910#p76910
cordialement
-
pericles
- Expert

- Messages : 1303
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Batterie nimh-nicd
bonjour,
réponse précédente erronée
voir la page 1133 catalogue legrand
https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT ... 0_1133.pdf
cordialement
réponse précédente erronée
voir la page 1133 catalogue legrand
https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT ... 0_1133.pdf
cordialement
Re: Batterie nimh-nicd
Bonjour,
Oui, en théorie, il est possible de remplacer des batteries Ni-Cd par des batteries Ni-MH si la tension et la capacité sont équivalentes. Toutefois, il y a plusieurs points à prendre en compte :
Courbe de décharge : Les batteries Ni-MH ont une courbe de décharge différente, ce qui peut impacter le fonctionnement de certains équipements, surtout s’ils ont été calibrés spécifiquement pour du Ni-Cd.
Température et durabilité : Les Ni-Cd supportent mieux les températures extrêmes et ont une meilleure longévité en cyclage intensif. Si les BAES (Blocs Autonomes d'Éclairage de Sécurité) sont soumis à des conditions exigeantes, cela peut être un facteur important.
Chargeurs : Il faut aussi s’assurer que le système de charge est compatible avec le Ni-MH. Utiliser un chargeur conçu pour le Ni-Cd peut endommager les batteries Ni-MH ou réduire leur durée de vie.
En résumé : c’est faisable, mais avec prudence. Il vaut mieux vérifier les spécifications du fabricant des BAES ou consulter un professionnel pour éviter tout risque de dysfonctionnement.
Oui, en théorie, il est possible de remplacer des batteries Ni-Cd par des batteries Ni-MH si la tension et la capacité sont équivalentes. Toutefois, il y a plusieurs points à prendre en compte :
Courbe de décharge : Les batteries Ni-MH ont une courbe de décharge différente, ce qui peut impacter le fonctionnement de certains équipements, surtout s’ils ont été calibrés spécifiquement pour du Ni-Cd.
Température et durabilité : Les Ni-Cd supportent mieux les températures extrêmes et ont une meilleure longévité en cyclage intensif. Si les BAES (Blocs Autonomes d'Éclairage de Sécurité) sont soumis à des conditions exigeantes, cela peut être un facteur important.
Chargeurs : Il faut aussi s’assurer que le système de charge est compatible avec le Ni-MH. Utiliser un chargeur conçu pour le Ni-Cd peut endommager les batteries Ni-MH ou réduire leur durée de vie.
En résumé : c’est faisable, mais avec prudence. Il vaut mieux vérifier les spécifications du fabricant des BAES ou consulter un professionnel pour éviter tout risque de dysfonctionnement.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités

