Remarque Apave
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7281
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Remarque Apave
teste sur la deuxième puis la troisième après on en reparle, on essaie pour le moment d'écarter les problèmes de mesures
Faire le même test au niveau de l'hôtel pour comparer les mesures
Faire le même test au niveau de l'hôtel pour comparer les mesures
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Remarque Apave
Ok je ferais cela. Merci à toi pour tes réponses.
Sur la partie hôtel, aucun souci. Sur les 7 niveaux j’ai une terre de 3 ohms maxi.
Sur la partie hôtel, aucun souci. Sur les 7 niveaux j’ai une terre de 3 ohms maxi.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7281
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Remarque Apave
et c'est impossible s'il n'y a aucun soucis
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Remarque Apave
C’est pas la même terre. Celle de l’hôtel est prise sur piquet dans un autre vide sanitaire. Aucune liaison entre les 2 vides sanitaires.
Les 2 tarifs jaunes ne sont pas au même endroit.
L’hôtel est sur la colonne de la résidence et le restaurant sur la colonne commerce. (À l’opposé dans les bâtiments)
Les 2 tarifs jaunes ne sont pas au même endroit.
L’hôtel est sur la colonne de la résidence et le restaurant sur la colonne commerce. (À l’opposé dans les bâtiments)
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7281
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Remarque Apave
dès le début je t'ai dit que si sur la même dalle ils doivent avoir la même terre, donc voit de ce côté une fois de plus, rien à [Interdit] des bêtises faites par les précédents intervenants chose pour laquelle tu n'a jamais répondu clairement
@+
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Remarque Apave
Je pense que le restaurant a été construit après l’hôtel et la résidence. Les dalles sont pas communes.
Re: Remarque Apave
Donc c’est pareil sur chaque phase.
J’ai débranché la terre générale de l’armoire. Donc j’ai toujours 67 ohms. J’ai tirer en volant un 6mm2 jusqu’à l’armoire RDC de l’hôtel. (Terre mesurée à 3 ohms)
Et cela n’a rien changé. J’ai toujours 67 ohms à l’hôtel, par contre celle de l’hôtel est passé à 40 ohms…
L’armoire du restaurant est posée sur des consoles fixées au sol, est ce qu’il est possible que la terre se fasse par la ferraille de la dalle ?
J’ai débranché la terre générale de l’armoire. Donc j’ai toujours 67 ohms. J’ai tirer en volant un 6mm2 jusqu’à l’armoire RDC de l’hôtel. (Terre mesurée à 3 ohms)
Et cela n’a rien changé. J’ai toujours 67 ohms à l’hôtel, par contre celle de l’hôtel est passé à 40 ohms…
L’armoire du restaurant est posée sur des consoles fixées au sol, est ce qu’il est possible que la terre se fasse par la ferraille de la dalle ?
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7281
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Remarque Apave
Hello,
vraiment bizarre qu'en interconnectant la "bonne terre" augmente
As tu mesuré les tensions N/P1 N/P2 N/P3 N/T P1/T P2/T P3/T
Là je n'ai plus d'idées
@+
vraiment bizarre qu'en interconnectant la "bonne terre" augmente
As tu mesuré les tensions N/P1 N/P2 N/P3 N/T P1/T P2/T P3/T
Là je n'ai plus d'idées
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Remarque Apave
Alors j’ai 240v entre N/P1 P2 P3
415 entre P1/P2
417 entre P1/P3
416 entre P2/P3
0 entre neutre et terre
240 entre T/ P1 P2 P3
Pourquoi ces 67 Ohms sans terre générale raccordée dessus
415 entre P1/P2
417 entre P1/P3
416 entre P2/P3
0 entre neutre et terre
240 entre T/ P1 P2 P3
Pourquoi ces 67 Ohms sans terre générale raccordée dessus
Re: Remarque Apave
C’est en connectant celle de l’hôtel au restaurant que c’est de l’hôtel augmente
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités