bonsoir
Dans le cadre d'une installation domestique monophasée, est-ce qu'il est préférable de protéger par un différentiel spécifique type A ou F les prises de courant sur lesquelles sera branché un onduleur ? Je sais que pour un onduleur photovoltaïque c'est le cas mais pour onduleur informatique je ne sais pas... Ici on parle typiquement d'un onduleur 230v alimenté par des batteries de 12v qui sort entre 500 et 1500 VA.
Quel différentiel pour un onduleur informatique
Re: Quel différentiel pour un onduleur informatique
Voici ce que j'ai trouvé dans la NFC 15-100 :
553.3.2.3 Choix des DDR
Lorsque des ASI sont installées en aval d'un DDR, ce DDR doit être de type A ou de type F pour les ASI alimentées
en monophasé ou de type B pour les ASI alimentées en triphasé (voir 531).
553.3.2.6 Cas particulier des ASI de faible puissance connectées au réseau normal par prise de courant
Les ASI de faible puissance sont celles connectées par SOCLE DE PRISE DE COURANT monophasée de courant
assigné maximal 16 A, de puissance inférieure à 3 kVA. Elles doivent alimenter un poste de travail de faible étendue
(dans l'environnement immédiat de l'ASI) et ne doivent pas alimenter une installation fixe.
Lorsque l'alimentation des circuits d'utilisation est assurée à partir de la batterie d'accumulateurs de l'ASI, l'installation
pourra être considérée comme de faible étendue et à potentiel flottant. La protection est alors assurée par
l'équipotentialité entre les différents matériels desservis ; les SOCLES DE PRISE DE COURANT en aval des ASI
doivent donc comporter un contact de terre.
Dans ce cas, la protection complémentaire contre les contacts directs par DDR 30 mA n'est plus opérante.
J'ai un peu de mal à comprendre le 2ème paragraphe, ça veut dire que la recommandation de type A/F et maintenue ?
553.3.2.3 Choix des DDR
Lorsque des ASI sont installées en aval d'un DDR, ce DDR doit être de type A ou de type F pour les ASI alimentées
en monophasé ou de type B pour les ASI alimentées en triphasé (voir 531).
553.3.2.6 Cas particulier des ASI de faible puissance connectées au réseau normal par prise de courant
Les ASI de faible puissance sont celles connectées par SOCLE DE PRISE DE COURANT monophasée de courant
assigné maximal 16 A, de puissance inférieure à 3 kVA. Elles doivent alimenter un poste de travail de faible étendue
(dans l'environnement immédiat de l'ASI) et ne doivent pas alimenter une installation fixe.
Lorsque l'alimentation des circuits d'utilisation est assurée à partir de la batterie d'accumulateurs de l'ASI, l'installation
pourra être considérée comme de faible étendue et à potentiel flottant. La protection est alors assurée par
l'équipotentialité entre les différents matériels desservis ; les SOCLES DE PRISE DE COURANT en aval des ASI
doivent donc comporter un contact de terre.
Dans ce cas, la protection complémentaire contre les contacts directs par DDR 30 mA n'est plus opérante.
J'ai un peu de mal à comprendre le 2ème paragraphe, ça veut dire que la recommandation de type A/F et maintenue ?
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
