Baisse de luminosité lors de la mise en route d'une P.A.C.
Re: Baisse de luminosité lors de la mise en route d'une P.A.C.
bonsoir à tous
Les fusibles du type AD ( Accompagnement disjoncteur) comme son nom l'indique fusent quand il y a un dysfonctionnement grave, ce n'est pas la majorité des cas. Pour expliquer une pointe de 75 A de quelques millisecondes, il faudra préciser avec quel appareil cela est possible. les courants d'extra coupure ou de fermeture peuvent induire des intensités trés violentes.En général tout ce qui est bobine ou condensateur provoquent ces effets.
N' oublions pas une bobine à l'origine: c'est un court circuit FRANC
Un condensateur: C'est un court circuit FRANC
Pas d'inquiétude sur le sujet, les intensités de démarage d'un moteur ne sont pas négligables. Pourquoi as t'on fait le démarrage étoile triangle ?
Donc je suis désolé mais les problémes que vous rencontrer ne sont dus uniquement à l'intensité de démarrage de vos moteurs et il n'y a pas grand chose à faire, sinon les solutions que je vous ai préconisées.
Croyer moi désolé, mais je n'ai fait sur cette terre aucune loi électrique, je n'ai qu'appliquer ce que j'ai appris parfois à mes dépens.
Amicalement
Les fusibles du type AD ( Accompagnement disjoncteur) comme son nom l'indique fusent quand il y a un dysfonctionnement grave, ce n'est pas la majorité des cas. Pour expliquer une pointe de 75 A de quelques millisecondes, il faudra préciser avec quel appareil cela est possible. les courants d'extra coupure ou de fermeture peuvent induire des intensités trés violentes.En général tout ce qui est bobine ou condensateur provoquent ces effets.
N' oublions pas une bobine à l'origine: c'est un court circuit FRANC
Un condensateur: C'est un court circuit FRANC
Pas d'inquiétude sur le sujet, les intensités de démarage d'un moteur ne sont pas négligables. Pourquoi as t'on fait le démarrage étoile triangle ?
Donc je suis désolé mais les problémes que vous rencontrer ne sont dus uniquement à l'intensité de démarrage de vos moteurs et il n'y a pas grand chose à faire, sinon les solutions que je vous ai préconisées.
Croyer moi désolé, mais je n'ai fait sur cette terre aucune loi électrique, je n'ai qu'appliquer ce que j'ai appris parfois à mes dépens.
Amicalement
Re: Baisse de luminosité lors de la mise en route d'une P.A.C.
bonjour,
Demandez a votre installateur si vous avez bien ce kit de demarrage
et si vous voulez je peux vous faire parvenir la note de service concernant les p.a.c qui pertubent le réseau
et vous verrez que la solution preconisé et le kit en premier lieu avant le renforcement du réseau
Demandez a votre installateur si vous avez bien ce kit de demarrage
et si vous voulez je peux vous faire parvenir la note de service concernant les p.a.c qui pertubent le réseau
et vous verrez que la solution preconisé et le kit en premier lieu avant le renforcement du réseau
Re: Baisse de luminosité lors de la mise en route d'une P.A.C.
Mon installateur va venir ce soir, je lui demanderais si j'ai un dispositif de démarrage.
J'ai cherché sur internet , je ne trouve rien avec les mots clés " sure start 6".
Mon câble de 35² reliant la logette à la maison n'est pas branché directement sur la logette. Le gars d'ERDF qui est venu mettre le fusible ma fait remarquer que le compteur dans la logette pouvait accueillir au maxi des câble de 16². Il m'a filé deux petits raccords , de 16, qui mesure environ 20 Cm. Est ce que ça peut venir de ça ?
J'ai cherché sur internet , je ne trouve rien avec les mots clés " sure start 6".
Mon câble de 35² reliant la logette à la maison n'est pas branché directement sur la logette. Le gars d'ERDF qui est venu mettre le fusible ma fait remarquer que le compteur dans la logette pouvait accueillir au maxi des câble de 16². Il m'a filé deux petits raccords , de 16, qui mesure environ 20 Cm. Est ce que ça peut venir de ça ?
Re: Baisse de luminosité lors de la mise en route d'une P.A.C.
Mon installateur n'est pas venu aujourd'hui.
Circus, je suis intéressé par le document D'Erdf qui traite du problème des pacs. Si vous pouvez me le faire parvenir, je vous en remercie.
J'habite a coté de la maison que je construis, et j'ai remarqué aujourd'hui que la tension faiblissait de temps en temps, mais le phénomène est quand même beaucoup moins visible. J'ai peur que mes voisins soient aussi touché, comme l'était Etincelle avec l'entreprise qui jouxtait sa maison.
Merci à vous.
Circus, je suis intéressé par le document D'Erdf qui traite du problème des pacs. Si vous pouvez me le faire parvenir, je vous en remercie.
J'habite a coté de la maison que je construis, et j'ai remarqué aujourd'hui que la tension faiblissait de temps en temps, mais le phénomène est quand même beaucoup moins visible. J'ai peur que mes voisins soient aussi touché, comme l'était Etincelle avec l'entreprise qui jouxtait sa maison.
Merci à vous.
Re: Baisse de luminosité lors de la mise en route d'une P.A.C.
bonsoir,
c'est un fichier powerpoint, je peux vous l'envoyer mais il me faut une adresse mail
car a priori en MP on ne peux pas.
le contenu de ce powerpoint est dèja en partie dans notre discussion
mais là vous verrez la photo du kit et en plus un courier de reponse a un client
donc j'attends votre adresse mail en MP
cdt
circus
c'est un fichier powerpoint, je peux vous l'envoyer mais il me faut une adresse mail
car a priori en MP on ne peux pas.
le contenu de ce powerpoint est dèja en partie dans notre discussion
mais là vous verrez la photo du kit et en plus un courier de reponse a un client
donc j'attends votre adresse mail en MP
cdt
circus
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Baisse de luminosité lors de la mise en route d'une P.A.C.
bonjour,
sinon, allez sur ce genre de site pour faire héberger votre fichier ce qui évite l'échange d'adresses courriel
http://dl.free.fr/
@+
sinon, allez sur ce genre de site pour faire héberger votre fichier ce qui évite l'échange d'adresses courriel
http://dl.free.fr/
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Baisse de luminosité lors de la mise en route d'une P.A.C.
merci je ne connaissait pas ce type d'herbegement
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Baisse de luminosité lors de la mise en route d'une P.A.C.
circus a écrit :merci je ne connaissait pas ce type d'herbegement
Pratique quand on veut faire partager de gros fichiers à plusieurs personnes...
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Baisse de luminosité lors de la mise en route d'une P.A.C.
Je reviens encore poser une question. J'ai remarqué hier que mon compteur Edf indique 270 Kw consommé depuis Vendredi dernier, soit environ 30 Euros. Seul le chauffage est en route dans la maison.
Le problème est que l'entreprise qui a monté le système de chauffage m'a donné un estimatif de conso de........ 341 euros par an pour 21 degrés .( chauffage uniquement, hors ECS ). Le système est réglé pour chauffer pour l'instant à 15 degrés C ( non habité pour l'instant). Donc, même en tenant compte du fait que nous sommes en hiver, il est clair que je vais dépasser allègrement les 350 euros prévu.
Donc je voulais savoir quel type d'appareil je pouvais interposer sur le petit tableau de disjoncteur exprès pour la PAC, pompe forage et chauffe eau électrique ( à l'arrêt pour l'instant) pour compter les Kw.
Merci beaucoup.
Le problème est que l'entreprise qui a monté le système de chauffage m'a donné un estimatif de conso de........ 341 euros par an pour 21 degrés .( chauffage uniquement, hors ECS ). Le système est réglé pour chauffer pour l'instant à 15 degrés C ( non habité pour l'instant). Donc, même en tenant compte du fait que nous sommes en hiver, il est clair que je vais dépasser allègrement les 350 euros prévu.
Donc je voulais savoir quel type d'appareil je pouvais interposer sur le petit tableau de disjoncteur exprès pour la PAC, pompe forage et chauffe eau électrique ( à l'arrêt pour l'instant) pour compter les Kw.
Merci beaucoup.
Re: Baisse de luminosité lors de la mise en route d'une P.A.C.
Bonsoir,
Votre compteur électrique fera l'affaire, chaque tour de disque donne une consommation en watts/heure. La déduction est façile aprés.
Salutations
Votre compteur électrique fera l'affaire, chaque tour de disque donne une consommation en watts/heure. La déduction est façile aprés.
Salutations
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités


