Longueur max protégé UTE 15105
Longueur max protégé UTE 15105
Bonjour, si une personne peut m'expliquer comment la norme UTE 15105 définit les longueurs max protégés par fusible?
Dans le tableau CF.
Ils prennent quel valeur pour le courant concernant les fusibles avec la méthode conventionnelle? (page 53 guide ute 15105)
merci d'avance pour votre aide.
Dans le tableau CF.
Ils prennent quel valeur pour le courant concernant les fusibles avec la méthode conventionnelle? (page 53 guide ute 15105)
merci d'avance pour votre aide.
-
pericles
- Expert

- Messages : 1265
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Longueur max protégé UTE 15105
bonjour,
voir un exemple de calcul de longueur max de la canalisation suivant le courant de fusion If du fusible en schéma IT sans neutre.
voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/OBksdkexXlv
cordialement
voir un exemple de calcul de longueur max de la canalisation suivant le courant de fusion If du fusible en schéma IT sans neutre.
voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/OBksdkexXlv
cordialement
Re: Longueur max protégé UTE 15105
Bonjour,
J'aurais besoin d'aide pour calculer la longueur d'un câble dans le cadre d'une étude de sélectivité entre deux relais PowerLogic P5. L'objectif est de démontrer qu'il existe une limite de distance avec les câbles classiques (cuivre, aluminium).
Pour cela, j'ai simulé un défaut homopolaire en laboratoire en insérant des boîtes à décades résistives entre les maquettes PowerLogic P5 (ces maquettes ont une alim à découpage de 48V et Imax de 2,5A) deux relais afin de faire varier la résistance et observer à quelle valeur le premier relais amont (P1) déclenche.
En appliquant la relation R=rho*L/S, j'essaie de déterminer cette longueur. Le câble utilisé est en cuivre avec une section de 2,5 mm², et le premier relais amont a déclenché pour une résistance de 7070 Ω.
Cependant, le calcul me donne une longueur trop importante. Pourriez-vous m’aider à identifier où pourrait se situer l'erreur ?
Merci d'avance !
J'aurais besoin d'aide pour calculer la longueur d'un câble dans le cadre d'une étude de sélectivité entre deux relais PowerLogic P5. L'objectif est de démontrer qu'il existe une limite de distance avec les câbles classiques (cuivre, aluminium).
Pour cela, j'ai simulé un défaut homopolaire en laboratoire en insérant des boîtes à décades résistives entre les maquettes PowerLogic P5 (ces maquettes ont une alim à découpage de 48V et Imax de 2,5A) deux relais afin de faire varier la résistance et observer à quelle valeur le premier relais amont (P1) déclenche.
En appliquant la relation R=rho*L/S, j'essaie de déterminer cette longueur. Le câble utilisé est en cuivre avec une section de 2,5 mm², et le premier relais amont a déclenché pour une résistance de 7070 Ω.
Cependant, le calcul me donne une longueur trop importante. Pourriez-vous m’aider à identifier où pourrait se situer l'erreur ?
Merci d'avance !
-
pericles
- Expert

- Messages : 1265
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Longueur max protégé UTE 15105
bonjour,
on recherche la longueur maximale :
- en fonction de la chute de tension,
- de la section des conducteurs,
- de la résistivité des conducteurs,
- et du courant IB.
voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/OCxl1SO1Uev
cordialement
on recherche la longueur maximale :
- en fonction de la chute de tension,
- de la section des conducteurs,
- de la résistivité des conducteurs,
- et du courant IB.
voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/OCxl1SO1Uev
cordialement
Re: Longueur max protégé UTE 15105
Bonjour,
Merci pour votre réponse ! Cela m'aide beaucoup !
Merci pour votre réponse ! Cela m'aide beaucoup !
Re: Longueur max protégé UTE 15105
pericles a écrit : ↑dim. 23 mars 2025 13:55 bonjour,
on recherche la longueur maximale :
- en fonction de la chute de tension,
- de la section des conducteurs,
- de la résistivité des conducteurs,
- et du courant IB.
voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/OCxl1SO1Uev
cordialement
Comment mettre alors en lien la valeur de resistance(7070ohm) à laquelle déclenche le relais amont et cette longueur max ?
-
pericles
- Expert

- Messages : 1265
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Longueur max protégé UTE 15105
je ne connaît pas les boites à décades, donc je peut pas répondre à votre question.
voir pour info
https://fr.rs-online.com/web/c/test-mes ... a-decades/
cordialement
voir pour info
https://fr.rs-online.com/web/c/test-mes ... a-decades/
cordialement
-
pericles
- Expert

- Messages : 1265
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Longueur max protégé UTE 15105
voir la réponse avec ChatGPT
https://www.cjoint.com/c/OCxqcESayZv
https://www.cjoint.com/c/OCxqcESayZv
Re: Longueur max protégé UTE 15105
Merci pour votre aide !
Re: Longueur max protégé UTE 15105
L'application numérique me donne plutôt 1052083m et non 1050m. C'était d'ailleurs le problème que je rencontrais avec relation qui me paraissait étrangepericles a écrit : ↑dim. 23 mars 2025 18:06 voir la réponse avec ChatGPT
https://www.cjoint.com/c/OCxqcESayZv
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités

