Testeur d’installation

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
stephane31
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : jeu. 13 mars 2025 08:57
Contact :

Testeur d’installation

Message par stephane31 »

Bonjour,
J’aimerais investir dans un testeur d’installation qui permet d’effectuer tous les tests de la NFC 15 100 pour le moment j’ai vu les Chauvin arnoud le CA6116N ou le CA6117 mais au vu du prix des engins j’aimerais savoir si vous connaissez ces produits si ils sont vraiment bien, si il y a des équivalent moins chère dans d’autres marque etc.
Autre question est-ce que le tout en un est bien ou faut-il partir sur plusieurs appareil (megohmmetre, testeur RCD, etc.) comme le kit catu
Merci pour vos retours.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Testeur d’installation

Message par RFco »

Hello

Une fonction, un appareil

J'ai eu un fluke 1653 qui a connu deux pannes, la dernière était fatale.

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
stephane31
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : jeu. 13 mars 2025 08:57
Contact :

Re: Testeur d’installation

Message par stephane31 »

Effectivement je n’avais pas pensé aux pannes et tu as quoi comme matériel pour les tests des installations neuves ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Testeur d’installation

Message par RFco »

Hello,

Je ne fait plus de neuf depuis longtemps, ni de réno car pas le temps à y consacrer, je fait trop de petites interventions, de dépannages (c'est voulu)

J'ai un mesureur d'isolement, une pince à courant de fuite, un mesureur de boucle type DT300 de CATU trois pinces ampèremétriques rien de plus

La première panne de mon 1653 m'avais couté 400€ (réétalonnage selon eux)

Pouvoir mesurer le seuil de déclenchement des diffs en temps, en seuil mA n'est utile que sur dépannages, et il faut avoir le courant pour ça

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
stephane31
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : jeu. 13 mars 2025 08:57
Contact :

Re: Testeur d’installation

Message par stephane31 »

Merci encore pour les infos
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 5 invités