installer un inter horaire pour chauffe eau eclectrique

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
LARPET
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : jeu. 22 janv. 2009 19:07
Contact :

installer un inter horaire pour chauffe eau eclectrique

Message par LARPET »

bonjour à tous!
je souhaiterai installer un interrupteur horaire pour mon chauffe eau éléctrique pour de simples raisons d'économies.
voici les caractéristiques de l'appareil:
Chauffe-eau électrique BODNER & MANN 200 L. Puissance : 2400 W. Monophasé. Résistance : stéatite anti-tartre. Anode électronique titane. Pertes statiques : 2,01 kW/24 h. Ø : 56 cm, hauteur : 136 cm. Temps de chauffe : 4h50.[/color]
celui est protégé par un disjoncteur 20A.
j'habite un domaine en co-propriété et nous n'avons pas de HP/HC donc je souhaiterai le couper dans la journée pendant quelques heures ainsi que la nuit.
Quel type d'horloge dois-je acheter et comment effectuer correctement le branchement?
par avance je vous remercie de votre aide
cordialement
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: installer un inter horaire pour chauffe eau eclectrique

Message par pinss67 »

Bonjour

Vous pouvez acheter une horloge "journalière" qui pilotera un contacteur..
Il ne faut pas faire passer la puissance dans le contact de votre horloge..
Avatar du membre
Etincelle
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : dim. 28 déc. 2008 14:38
Contact :

Re: installer un inter horaire pour chauffe eau eclectrique

Message par Etincelle »

Bonsoir à tous

1) avez vous un abonnement électricité à votre nom?
2) Avez vous le chauffage électrique?
3) Pourquoi achetez un pendule? ( Cela ne réduiras pas vos factures électricité, soyez en convaincu!)

Je reste à votre entiére disposition sur le sujet, mais il faut rester vigilant.

Amicalement
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3499
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: installer un inter horaire pour chauffe eau eclectrique

Message par Carminas »

Bonsoir

Voici un schéma dont vous pouvez vous inspirer :
Image

Mais comme dit au dessus, vous ne ferez pas d'économie.
Un chauffe-eau s'arrête de chauffer une fois sa température de fonctionnement atteinte.
Comme il est bien isolé il y a très peu de perte thermique, et la consommation d'entretien de cette température est très faible.

L'intérêt d'une horloge serait plutôt d'éviter qu'il fonctionne en même temps que d'autres appareils et ainsi de vous éviter des disjonctions intempestives.

@+
Carminas
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

NE

Message par RFco »

Etincelle a écrit :Bonsoir à tous

1) avez vous un abonnement électricité à votre nom?
2) Avez vous le chauffage électrique?
3) Pourquoi achetez un pendule? ( Cela ne réduiras pas vos factures électricité, soyez en convaincu!)

Je reste à votre entiére disposition sur le sujet, mais il faut rester vigilant.

Amicalement
Salutatous,


N'ayant au préalable lu que l'intervention d'étincelle je me sis dit : "il raconte des ANERIES"

Toujours suspicieux et cherchant à dédouaner chacun, j'ai lu la discussion depuis son origine, et effectivement, selon les données énoncées, sans tarif HP/HC, vous ne ferez aucune économie...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
LARPET
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : jeu. 22 janv. 2009 19:07
Contact :

Re: installer un inter horaire pour chauffe eau eclectrique

Message par LARPET »

je suis effectivement équipé de convecteurs pour le chauffage. je pensais que le fait de pouvoir couper le chauffe eau pendant certaine périodes de la journée me permetrai de faire quelque économie.
je possède un compteur individuel sur ma parcelle avec un disjoncteur de tête 30A mais il n'est pas à mon nom (inconvénient d'une co-propriété)
si j'en crois la règle [:(]=I 30*220=6600w, cela limite considérablement l'utilisation du chauffage+production d'eau chaude et l'utilisation de divers autres appareils.
Un grand merci à vous pour vos conseils "éclairés" si j'ose dire ainsi
cordialement

l'arpet
Avatar du membre
Etincelle
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : dim. 28 déc. 2008 14:38
Contact :

Re: installer un inter horaire pour chauffe eau eclectrique

Message par Etincelle »

Bonjour,

Si vous posséder un comptage à votre nom, rien ne vous empêche de faire la démarche pour prétendre un tarif jour nuit
Il vous faudra vous informer de l'heure de début et de fin (en général s'est sur la facture)

Je reste à votre entiere dispostion

Bonne journée
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités