1/ Tant que vous ne modifiez rien, il n'y a effectivement pas de risque
Le risque existe si vous faites des ajouts ou que vous ayez ne serait-ce qu'une fois un usage atypique (par exemple votre chauffage central tombe en panne et vous raccordez plein de radiateurs d'appoint sur vos prises confort).
Mais comme dit plus haut, la surchauffe ne peut se produire qu'avec un abonnement d'au moins 18kVA.
4/ Pour rappel, en tri :
- 6kVA : 10A par phase
- 9kVA : 15A par phase
- 12kVA : 20A par phase
- 15kVA : 25A par phase
- 18kVA : 30A par phase
- 24kVA : 40A par phase
- 30kVA : 50A par phase
- 36kVA : 60A par phase
Si un jour vous souscrivez un abonnement d'au moins 24kVA, il faudra revoir votre installation et notamment certains 10/30A (on se demande d'ailleurs pourquoi il y en a autant et à quoi ils servent).
Et le risque de surcharger un interrupteur différentiel 30mA 40A n'existera qu'avec des abonnements 30 ou 36kVA.
Donc pas de raison de les changer tant que vous n'avez pas de tels abonnements, ce qui n'arrivera sans doute jamais.
Et effectivement un interrupteur différentiel 30mA n'assure pas de protection contre les surintensités (c'est le rôle des disjoncteurs), mais uniquement une protection des personnes contre les défauts d'isolement des appareils d'utilisation.
Ajout disjoncteurs lave linge et cumulus/disjoncteur differentiel
Re: Ajout disjoncteurs lave linge et cumulus/disjoncteur differentiel
Merci beaucoup pour toutes ces informations.
Pour les disjoncteurs 10/30 A il y en a un à chaque sous tableau en plus d'un disjoncteur classique C40 à chaque tableau pour couper le tableau en aval. Je pense que c'est juste pour pouvoir couper chaque tableau indépendamment.
Pour les disjoncteurs 10/30 A il y en a un à chaque sous tableau en plus d'un disjoncteur classique C40 à chaque tableau pour couper le tableau en aval. Je pense que c'est juste pour pouvoir couper chaque tableau indépendamment.
Re: Ajout disjoncteurs lave linge et cumulus/disjoncteur differentiel
Des interrupteurs sectionneurs auraient fait tout aussi bien pour nettement moins cher
Mais bon, vu que c'est en place, laissez comme cela.
Mais bon, vu que c'est en place, laissez comme cela.
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 6 invités

