PT100 et thermocouple

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 349
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

PT100 et thermocouple

Message par roro1111 »

Bonsoir à tout le monde

Si je veux rallonger le capteur de la temperature de type thermocouple d’une longueur de 100m, est ce que je peux utiliser un cable en cuivre ordinaire ou bien il faut utiliser son cable spécial ?
Par contre pour le cas des PT100 par exemple, on peut utiliser le cable en cuivre à 3 conducteurs, n’est ce pas?

Merci
Avatar du membre
François38
De passage
De passage
Messages : 29
Enregistré le : lun. 19 août 2024 12:48
Contact :

Re: PT100 et thermocouple

Message par François38 »

Bonjour

En l'absence de précisions sur les caractéristiques du thermocouple utilisé ou projeté on ne peut faire qu'une réponse très générale : les thermocouples ont en général une résistance interne faible, ce qui fait que le câble de liaison a une résistance qui devient très vite du même ordre que celle du thermocouple, faussant donc les mesures.

Le cas est valable aussi, dans une moindre mesure, pour la PT100 : vous devez vous assurer que votre liaison a une résistance négligeable par rapport au capteur dans tous les cas.

Votre approche parait (comme souvent) bizarre : le plus logique est d'avoir un circuit de mesure proche du capteur, et une liaison de données derrière pour transmettre l'information.
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 349
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: PT100 et thermocouple

Message par roro1111 »

Bonsoir

Si je suis da le cas d’une grande longueur disons 100m, est ce qu’on peut utiliser des cables ordinaire en cuivre pour les 2 cas, pt100 et thermocouple ou bien seulement pour le cas pt100?

Pour corriger le default de la valeur de la temperature causé par la grande résistance due à la longueur du cable on éliminera ce default à l’aide du temperature meter “offset”, c’est bien ça?

Merci
Avatar du membre
François38
De passage
De passage
Messages : 29
Enregistré le : lun. 19 août 2024 12:48
Contact :

Re: PT100 et thermocouple

Message par François38 »

Amusant de ne pas lire les réponses qu'on vous fait.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités