Section max de cable par conduit

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
dl63366
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : jeu. 22 janv. 2009 09:36
Contact :

Section max de cable par conduit

Message par dl63366 »

Bonjour,

A ma connaissance, la section utilisable de câbles dans un conduit était limitée a 1/3. Ce qui signifie que pour passer 3 câbles de 2.5mm2 il fallait utiliser une gaine de 20.

J'ai recu la dernière édition "Locaux d'habitation. Installation électrique" de Promotelec (24eme edition)
A la page 46, il est indiqué:

|||||| Désormais , l'occupation d'un conduit ou d'un conduit profilé n'est limitée au tiers de sa section intérieure que dans le cas de conducteurs isoles mis en œuvre après la pose des conduits |||||

J'en déduis donc que maintenant il est possible de passer 3 câbles de 2.5mm2 dans une gaine de 16mm.

Quelqu'un peut il me confirmer mon interprétation.

Merci.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Section max de cable par conduit

Message par RFco »

bonjour,

C'esyt vrai si on utilise de la gaine préfilée...

mais bon, c'est [Interdit] de ne pas respecter cette obligation...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
dl63366
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : jeu. 22 janv. 2009 09:36
Contact :

Re: Section max de cable par conduit

Message par dl63366 »

Merci pour la réponse. Mais ça me fait poser une autre question:

Comment peut on faire la différence entre une gaine préfilée et une gaine dont on a tire les câbles soi même ??


Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Section max de cable par conduit

Message par RFco »

normalement, il y a un tire fils en plus des fils dans la préfilée

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
dl63366
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : jeu. 22 janv. 2009 09:36
Contact :

Re: Section max de cable par conduit

Message par dl63366 »

Merci.
Avatar du membre
dl63366
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : jeu. 22 janv. 2009 09:36
Contact :

Re: Section max de cable par conduit

Message par dl63366 »

Bonjour,

Je me permets de revenir sur ce sujet car il me reste un doute:
Pour reformuler autrement ma question, est il autorise d'utiliser une gaine ICTA de 16 pour passer 3 fils de 2.5 mm2
si l'on passe SOI MEME ces fils ??

Merci.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités