Bonjour, j'ai un problème avec un groupe électrogène (MASTER FLASH 2600) qui donne 10 V en sortie suite à une surcharge .J' ai changé le circuit AVR par deux fois croyant m'être trompé sur la référence mais le signal de sortie est toujours à 10V.
J'ai alimenté le rotor par l'intermédiaire des charbons avec une batterie de 12 V et la sortie passe à 140 V.
- AVR 6 fils
- AVR fils rouge + et blanc - vers charbons
- AVR 2 fils bleus vers un enroulement
- AVR 1 fil jaune vers un enroulement (même que le bleu)
- AVR 1 fil jaune vers un autre enroulement
- 1 enroulement 5 fils
- 1 enroulement 4 fils
- 1 enroulement 2 fils noirs sortie 12 V
- Bornier 4 bornes
Merci de me faire part de vos connaissances car je ne vois vraiment pas ce qu'il peut se passer.
Cordialement,
Samy
Groupe electrogene mono 2,6 Kva (sortie 10V)
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
