Auto Maintien en Va et Vient ?
- Gatsso
- De passage
- Messages : 16
- Enregistré le : mer. 27 mars 2019 13:27
- Localisation : PACA
- Contact :
Auto Maintien en Va et Vient ?
Bonjour a tous, je me trouve dans une minoterie ou au deuxième étage ce trouve une armoire électrique avec les boutons poussoir avec 2 voyants Vert câblé en auto maintien.
Je voudrais rajouter des boutons M/A au RDC pour éviter de monter a chaque fois.
J ai donc tirer 2 câbles en 5G1.5 du 2eme au RDC. et installé les 4 BP en bas (2 Marche et 2 Arrêt avec voyant vert seulement).
comment câbler ces 2 commandes ? pour quelle fonctionne en VV ?
Sur la pièce jointe ce trouve le câblage du coffret du haut.
Je voudrais rajouter des boutons M/A au RDC pour éviter de monter a chaque fois.
J ai donc tirer 2 câbles en 5G1.5 du 2eme au RDC. et installé les 4 BP en bas (2 Marche et 2 Arrêt avec voyant vert seulement).
comment câbler ces 2 commandes ? pour quelle fonctionne en VV ?
Sur la pièce jointe ce trouve le câblage du coffret du haut.
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
- François38
- De passage
- Messages : 28
- Enregistré le : lun. 19 août 2024 12:48
- Contact :
Re: Auto Maintien en Va et Vient ?
Bonjour
Vote schéma est pivoté de 90°, c'est difficile à lire.
Sinon, réponse identique à celle qui vous a été faite là : viewtopic.php?p=70095
Il suffit de mettre les boutons arrêts en série avec les boutons existants (Ap-2, AP-3) et les boutons marches en parallèle avec les boutons existant (MP-2, MP-3)
Vote schéma est pivoté de 90°, c'est difficile à lire.
Sinon, réponse identique à celle qui vous a été faite là : viewtopic.php?p=70095
Il suffit de mettre les boutons arrêts en série avec les boutons existants (Ap-2, AP-3) et les boutons marches en parallèle avec les boutons existant (MP-2, MP-3)
- Gatsso
- De passage
- Messages : 16
- Enregistré le : mer. 27 mars 2019 13:27
- Localisation : PACA
- Contact :
Re: Auto Maintien en Va et Vient ?
Mais oui bien sur j avais perdu le fil de la demande en tout cas merci beaucoup.
- Gatsso
- De passage
- Messages : 16
- Enregistré le : mer. 27 mars 2019 13:27
- Localisation : PACA
- Contact :
Re: Auto Maintien en Va et Vient ?
Il suffit de mettre les boutons arrêts en série avec les boutons existants (Ap-2, AP-3) et les boutons marches en parallèle avec les boutons existant (MP-2, MP-3)
[/quote]
Il me faut donc 8 fils pour les boutons plus Ph et N ce qui fait 10 fils ??
[/quote]
Il me faut donc 8 fils pour les boutons plus Ph et N ce qui fait 10 fils ??
- François38
- De passage
- Messages : 28
- Enregistré le : lun. 19 août 2024 12:48
- Contact :
Re: Auto Maintien en Va et Vient ?
Non, avec les neutres et phases communes, je n'en compte que 6, puisque chaque paire de bouton arrêt/marche à un point commun, selon votre schéma.
Pour chaque paire : 2 fils + P + N, ça fait donc 6.
Pour chaque paire : 2 fils + P + N, ça fait donc 6.
- Gatsso
- De passage
- Messages : 16
- Enregistré le : mer. 27 mars 2019 13:27
- Localisation : PACA
- Contact :
Re: Auto Maintien en Va et Vient ?
Ok Francois Est ce que ce schéma que je vient de faire est juste ?
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité